    Falls der Bus ohne Busfehler läuft:

    Gemäss Diagnose verwendest du die CPU 6ES7 314-6CF02-0AB0 - ich weiss jetzt nicht, wo da die Grenzen des E/A Adressbereiches liegen -auf jeden Fall geht die CPU in Stop beim Zugriff auf die E/A Adresse 256....

    Versuch mal die E/A Adressen vom Umrichter auf EW/AW 100 (oder auch 200, zumindest dass du nicht über 128 oder 256 kommst) zu bringen und nochmals zu testen

    o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (22.02.2013 um 17:06 Uhr)