    Hallo

    Ich habe hier eine 4 KW Brunnenpumpe. Diese will ich regeln, das sie konstant 5 bar Fließdruck gibt.

    Welchen Umrichter mit Regler und Drucksensor könnt ich mir empfehlen? Ist ein Strömungssensor von nöten?
    Zitieren Zitieren Umrichter für Tauchpumpen mit PI Regler  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Sollten eigentlich alle FU mit eingebauten Reglern können.
    Für die Druckmessung einen Messumformer mit 4-20mA vorsehen.

    Konstant ist allerdings relativ, da hängt viel von der Hydraulik ab: Ausdehnungsgefäss oder Windkessel vorhanden, Verbrauchsschwankungen, . . .
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  3. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    da Wasser an sich nicht komprimierbar ist kannst du den Wasserdruck nur indirekt über ein Ausdehnungsgefäß manipulieren.
    Die Durchflußmenge wäre schon eher eoin Ansatz.
    Beide Varianten haben aber m.E. den Beigeschmack, das der Regler ab einem gewissen Punkt (hoher Durchfluß) und unter einem gewissen Punkt (zu niedriger oder kein Durchfluß) nichts mehr machen kann und du ihn aushebeln mußt.

    Gruß
    Larry

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Funktioniert eigentlich ganz gut, bei zu hohem Durchfluss läuft die Pumpe 100%, da brauchst nix aushebeln.

    Bei ganz wenig / kein Durchfluss fangen die Systeme alle periodisch immer wider zu starten und bleiben dann stehen (oder laufen auf Mindestdrehzahl je nach dem welche Mindestdrehzahl vorgegeben ist).

    Wie gesagt, kein Problem.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  5. #5
    devrim ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.06.2009
    Ort
    Dorsten
    Beiträge
    70
    Danke
    30
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich habe mir jetzt die Bauteile besorgt.
    Siemens Micromaster Vektor MMV 550/3
    Jumo JP 4341-242/076 0-10 bar 4-20ma
    Ich habe noch nie einen Regler an einem FU benutzt.
    Habt ihr irgendwelche grundlegenden Tips?

  6. #6
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Motorparameter einstellen
    Analogeingang 4-20mA
    Deine zusätzlichen HW DI entsprechend anschließen
    SW Vorgabe parametrieren bzw. entsprechend anschließen
    Regler auswählen, grobe Parametervorgabe
    Vorsichtig in Betrieb gehen (Drehrichtungskontrolle, Pmax, . . .)
    Regelparameter anpassen

    -> Fertig
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

Ähnliche Themen

  1. Steuerwort für SEW Umrichter
    Von bonatus im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 22:57
  2. Regler für Kältemaschinen mit S7
    Von Morph im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 20:10
  3. Umrichter für Schwingmagnete
    Von hmi222 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 11:21
  4. Suche Tip für Umrichter Motor 11kW 0-10V
    Von hotrodhool im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.02.2011, 16:13
  5. KEB makro für Umrichter F5 eplan5.5
    Von junger meister im Forum E-CAD
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 09:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •