Hallo,

ich habe einige Anlagen in denen noch Typact Gleichstromsteller verbaut sind. Diese geben aber nach und nach den Geist auf. Meine gesammelten Ersatzteile gehen leider auch langsam aus. Jetzt suche ich händeringend nach einer Alternative. Frequenzumrichter und neue Motoren sind definitiv raus da die Antriebseinheiten spezielle Einzelanfertigungen sind und sich die Motoren nicht so einfach Austauschen lassen. Ich suche Gleichstromsteller die auf dem neusten Stand der Technik sind und noch einige Jahre produziert werden. So würde ich bis zum endgültigen ende der Anlagen einen nach dem Anderen umrüsten. Was noch wichtig ist, Bastellösungen sind leider auch nicht drin da unsere Anlagen mindestens Jährlich vom TÜV überprüft werden. Die Umbaumaßnahmen müssten schon Hand und Fuß haben.

Ich würde mich wirklich extremst freuen wenn sich jemand mit Retrofit solcher Antriebe auskennt und mir ein bisschen Starthilfe gibt.

Gruß, Afrogo.
 
Hallo Afrogo,

Leistungsklasse, Applikation (z.B. Wickler etc,) wäre schon interessant gewesen, wie z.B. überlagertes Automatisierungssystem, oder brauchst Du Logik im Antrieb usw.
Ansonsten mal ein Link zu einer Übersicht über dem SINAMICS DCM
Information und Download Center - Industry Automation and Drive Technologies - Siemens

Hier gleich die Support Seite, wo z.B. auch Zertifikate etc. aufgeführt sind:
Siemens Industry Online Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting

Grüße
Zako
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

jetzt ist es also soweit wir müssen einen Typact austauschen da er den Dienst endgültig quittiert hat.
Die Siemens Geräte machen ja einen brauchbaren eindruck. Vorallem kenne ich mich mit der Starter Software schon einigermaßen aus.


Jetzt noch ein paar Details:

Es handelt sich um einen Hubantrieb ohne Gegengewicht. Die Last kann auch leicht variieren. In der Unteren Endlage wird die Last auf einem Puffer abgesetzt.

In der "Anlage" werden 2 Motoren parallel an einem Typact betrieben. Die Daten der Motoren: 200V 37,5kW 241A 1500 1/min Erreger: 150V 7,7A an den Motoren ist jeweils ein Tachogenerator verbaut.
Der Verbaute Typact hat folgende bezeichnung: TPy3-415/440-420L-4B
Im Typact ist eine Platine zur Tachoüberwachung, Drehzahlregelung und 2x Sollwertvorgabe verbaut.
Die gesamte Ansteuerung ist über E/A´s realisiert. Zur sollwertvorgabe ist eine externe Relaisschaltung verbaut. Ebenfalls extern ist eine Ankerstromüberwachung realisiert.
Die Bremsen werden extern über eine SPS angesteuert. Ich möchte möglichst nur den Stromsteller austauschen und so wenig wie möglich am Rest herum fummeln. Insbesondere die SPS soll nicht angefasst werden da der Quelltext nicht in unserem besitz ist. Zwecks Tüv sollte auch so wenig wie möglich sonst verändert werden.

An diesem Hubantrieb ist zusätzlich noch eine Fangzange ähnlich wie an einem Aufzug und eine Übergeschwindigkeitsüberwachung verbaut. Diese Systeme funktionieren und müssen eigendlich nicht angefasst werden.

Ich hoffe das jetzt alle Unklarheiten beseitigt sind.

Ich freue mich über jegliche Hilfe.