Hallo zusammen,
ich habe Allen Bradley Powerflex70 Umrichter mit einer 20-Comm-P Profibus DP Schnittstelle und muss nun einen Datenaustausch mit meiner 417HT14 hinbekommen! Es soll komplett über Bus gesteuert werden, Ein, Aus, Sollwert usw.! Leider habe ich absolut 0 Erfahrung mit Allen Bradley Umrichtern. Das einzige, was ich habe ist ne englische Beschreibung von der Schnittstelle! Hat das von Euch schonmal jemand gemacht? Für jeden Tip wäre ich super dankbar!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
INAT Echochange Gateway ist doch ne Schnittstelle, oder? Verbessere mich gerne! :confused:
Habe die Umrichter schon in meinem Bus integriert und auch online gefunden! Die Frage ist, wie bekomme ich den Datenaustausch hin?
 
Stimmt, habe schon versucht den Beitrag anzupassen bzw. zu löschen :D. Geht aber vom Handy über Tapatalk momentan nicht:(

==================
marlob

Gesendet mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Handbuch hast Du?

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/20comm-um006_-en-p.pdf

Hast Du auch ein HIM zum konfigurieren des Antriebs?



Vielleich fängst DU mit dem Beispiel aus dem Handbuch an:

The ladder examples in the manual
will utilize the following configuration:

Logic Command / Status and Reference / Feedback enabled

Datalink A enabled

Datalink B enabled

Datalink C enabled

Datalink D enabled

Parameter Access enabled (used to perform explicit messaging)

also:
Ctrl/Stat & Ref/Fdbk (2+2 bytes)
Datalink A (2x2 bytes)
Datalink B (2x2 bytes)
Datalink C (2x2 bytes)
Datalink D (2x2 bytes)
Parameter Access


Parameter am FU einstellen wie auf Seite 57 im Handbuch

Command Word (erstes Wort im Ausgangsabbild beschalten wie im Handbuch auf Seite 103 beschrieben, ggf Siemens Byteverdrehung erforderlich
auf zweites Wort im Ausgangsabbild Sollgeschwindigkeit raus geben ggf Siemens Byteverdrehung erforderlich
auf drittes Wort im Ausgangsabbild Beschleunigung raus geben ggf Siemens Byteverdrehung erforderlich
auf viertes Wort im Ausgangsabbild Verzögerung raus geben ggf Siemens Byteverdrehung erforderlich
auf fünftes Wort im Ausgangsabbild Jogdrehzahl raus geben ggf Siemens Byteverdrehung erforderlich
auf sechstes Wort im Ausgangsabbild Stop Mode A raus geben ggf Siemens Byteverdrehung erforderlich
auf siebtes Wort im Ausgangsabbild Festdrehzahl 1 raus geben ggf Siemens Byteverdrehung erforderlich
auf achtes Wort im Ausgangsabbild Festdrehzahl 2 raus geben ggf Siemens Byteverdrehung erforderlich
auf neuntes Wort im Ausgangsabbild Festdrehzahl 3 raus geben ggf Siemens Byteverdrehung erforderlich
auf zehntes Wort im Ausgangsabbild Festdrehzahl 4 raus geben ggf Siemens Byteverdrehung erforderlich


Status kommt im ersten Wort im Eingangsabbild zurück, ggf Siemens Byteverdrehung erforderlich
 
Zurück