Probleme mit Datensatzrouting

Rauchegger

Level-2
Beiträge
377
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

Ich habe das Problem das ich auf 3 neuen Anlagen kein Routing (Datensatzrouting) von meinen PG über den eMC31RTX oder aber auch über den IPC 227D zu meinen Sinamics G120C zustande bringe!
Die Startersoftware V4.3.2 ist am PG installiert!
Drive ES Basic V5.5 ist auch Installiert
Das PG hängt auf der LAN Seite des Controller´s und die Umrichter auf der PN Seite!

Auf der 4 Anlage habe Ich auch einen eMC31RTX wo Ich die Umrichter aber mit DP angeschlossen habe und da funktioniert das Routing!????

Es kann doch nicht sein das von LAN auf DP das Routing funzt aber von LAN auf PN nicht!

Hat a jemant eine Lösung ?

Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Paule!

Danke erstmals für deine Antwort,
ja schon klar direkt über PN geht es ja ! Aber Ich habe ja am Controller 2 PN Ports und ein LAN Port ! PN Adressen 192.168.10.xxx und LAN Adressen 192.168.2.xxx, mit meinem PG und auch EWON hänge Ich LAN Seitig an dem Controller da Ich auch einen RemoteDesktop zugriff haben möchte auf dieses Ding!
 

Anhänge

  • D__Programme_S7Proj_-HMI_RTX_-H.pdf
    12,1 KB · Aufrufe: 11
Zuletzt bearbeitet:
Zugangsadressen des Umrichter

Anschluß an Zielstation 192.168.1.3 dann die SUB Netzt ID und die Netzübergangaadresse 192.168.2.1
 
das (Auto) stört mich, hast du schonmal mit fester IP und TCP/IP ohne Auto probiert?
Was steht unter Zielgerät -> Onlinezugang? (rechte Maustaste am Gerät)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja hab auch TCP/IP (ohne Auto) schon probiert!

Baugr = 0
Steckpl = 0
Zielstation = über Netzübergang erreichen
Anschluß an Zielstation
Typ = IP
Adresse = 192.168.1.3
S7-Subnetz-Id = 00D1-0005
1.Netzübergang
Typ = IP
Adresse = 192.168.2.1
 
ja sicher über bei der Konfig übern HW - Konfigurator, IP Adresse und Namen vergeben! Wenn Ich mich Direkt an das PN netzt hänge komme ich Online aber über die andere Schnittstelle (LAN) leider nicht!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn du direkt an PN angestöpselt bist musst du dann etwas an der Zugangsadresse / PG/PC / Projekt ändern oder funktioniert das mit den gezeigten Einstellungen.
Wie passen den die IP Adressen ? In Post #3 schreibst Du das die IP Adresse bei PN eine 192.168.10.x ist aber bei den Adressinformationen im Starter ist sie dann wieder 192.168.1.3
 
Wenn man jemals versucht hat mit TCP/IP(Auto) online zu gehen, dann muss man Windows neu starten um die selber zugeteilte störende IP-Adresse wieder loszuwerden. Merke: nutze niemals TCP/IP(Auto)!

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, das funktioniert auch. Doch meine Erfahrung: wer TCP/IP(Auto) benutzt, der weiß auch nicht, wie man den Netzwerkadapter deaktiviert... dann ist PC neustarten die unkompliziertere Variante.

Harald
 
Ja wenn Ich direkt am PN hänge muss ich die Adresse meines PG´s und den Zugangsweg im Netpro ändern!
Sorry das im Post#3 mit den 192.168.10.xxx ist auf einer Anlage die schon im Betrieb ist!

Die Anlage vor mir zum Testen hat die Konfig Ethernet. 192.168.2.1 (Controller) und Profinet 192.168.1.1 = WinAC:192.168.1.3 = Sinamics G120C
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was würde passieren wenn ICh LAn und PN auf einen Switch zusammen führe und mich dort mit dem PG dazuhänge würde da des Routing funktionieren ? Ohne die IP umzustellen????

Bei einer IBN stört es mich nicht wirklich das Ich dauernt zwischen den Netzten hin und herspringen muss (Ethernet wegen dem Remotedesktop und dem WinCC Runtime) und Profinet wegen der Umrichter, Sensoren oder Encodern........
nur wenn Ich nun über die Fernwartung auf die Umrichter zugreifen muss komme Ich nicht rauf ! Da das Routing nicht funktioniert, Runtimeprojekt und kann Ich downloaden und Remote Desktop funzt auch aber wie gesagt Ich komme nicht auf die PN Seite rüber!!!! UND über die FERNE die IP der LAN-Seite ändern hmmmm.. will ich nicht wirklich riskieren!

Mahlzeit
 
LAN und PN auf einen Switch?
Würde ich vermeiden, dürfte zu Telegrammfehlern führen und zu abgebrochenen Upload/Downloads.
Dann lieber PC direk mit PN verbinden für die IBN.
 
Zurück
Oben