Hobbybastler
Level-1
- Beiträge
- 4
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forengemeinde,
nach ein wenig lesen in eurem Forum habe ich mich heute Angemeldet, um ein Problem von mir mal durchzusprechen. Zuerst sei gesagt dass ich nicht aus dem Elektrobereich komme sondern Werkzeugmechaniker bin.
Ich habe eine Siemens Micromaster bekommen der nicht so will wie ich will. Ich möchte damit einen Asynchronmotor für meine Drehmaschine stufenlos steuern. Eine kurze Liste der von mir eingegebenen Parameter:
P0003 = 1 (Zugriffstufe Standard)
P0004 = 0 (Alle Parameter)
P0010 = 0 (IBN-Par. Filter Bereit)
P0018 = 1.17 (Firmware-Version)
P0100 = 0 (Europa, 50Hz)
P0304 = 380 Volt (Motornennspannung)
P0305 = 1,10Ampere (Motornennstrom)
P0307 = 0,90kW (Nennleistung)
P0310 = 50 Hz (Motornennfrequenz)
P0311 = 2800 upm (Nenndrehzahl)
P0700 = 4 (Auswahl Befehlsquelle: USS am BOP-Link
P0970 = 0 (Reset Werkseinstellungen)
P1000 = 4 ( Auswahl Frequenzsollwert USS è BOP-Link)
P1080 = 20 Hz (Minimalfrequenz)
P1083 = 50 Hz (Maximalfrequenz)
P1120 = 9s (Hochlaufzeit)
P1121 = 10s (Rücklaufzeit)
P3900 = 0 (Ende Schnellinbetriebnahme, Gesperrt;
Wenn ich bei P3900 = 2 einstelle und dann Bestätige, erschein P3900 = ? Nicht Verfügbar! P zum Quittieren. Das selbe erscheint bei P3900 = 1 Ende Schnellinbetriebnahme)
Wenn ich zurück auf das Startfeld gehe wo man dann die Sollfrequenz einstellen kann kommt dann immer die zwei folgenden Bilder: Die Zwischenkreisspannung liegt ja mit 584Volt an, aber die anderen Felder bleiben leer, meines Wissens nach bedeutet dass das er keine Frequenz ausgibt.
Heute habe ich mal ein wenig wild rummgedrückt und ein wenig gespielt, hin und wieder startet der Motor auf die eingestellte Minimalfrequenz, lässt sich jedoch nicht steuern. Später möchte ich die Drehzahl mittels einen Potentiometer einstellen – aber erstmal möchte ich das Gerät zuverlässig zum laufen bringen. Gedacht ist eine lineare U/f Kennlinie. Warum die Einstellung jetzt oben in der Schnell-IBN nicht auftaucht weiß ich nicht – ist aber 100% eingestellt.
Ich wäre super Dankbar wenn sich jemand mal mit meinem Problem beschäftigen würde.
Gruß
Thomas
nach ein wenig lesen in eurem Forum habe ich mich heute Angemeldet, um ein Problem von mir mal durchzusprechen. Zuerst sei gesagt dass ich nicht aus dem Elektrobereich komme sondern Werkzeugmechaniker bin.
Ich habe eine Siemens Micromaster bekommen der nicht so will wie ich will. Ich möchte damit einen Asynchronmotor für meine Drehmaschine stufenlos steuern. Eine kurze Liste der von mir eingegebenen Parameter:
P0003 = 1 (Zugriffstufe Standard)
P0004 = 0 (Alle Parameter)
P0010 = 0 (IBN-Par. Filter Bereit)
P0018 = 1.17 (Firmware-Version)
P0100 = 0 (Europa, 50Hz)
P0304 = 380 Volt (Motornennspannung)
P0305 = 1,10Ampere (Motornennstrom)
P0307 = 0,90kW (Nennleistung)
P0310 = 50 Hz (Motornennfrequenz)
P0311 = 2800 upm (Nenndrehzahl)
P0700 = 4 (Auswahl Befehlsquelle: USS am BOP-Link
P0970 = 0 (Reset Werkseinstellungen)
P1000 = 4 ( Auswahl Frequenzsollwert USS è BOP-Link)
P1080 = 20 Hz (Minimalfrequenz)
P1083 = 50 Hz (Maximalfrequenz)
P1120 = 9s (Hochlaufzeit)
P1121 = 10s (Rücklaufzeit)
P3900 = 0 (Ende Schnellinbetriebnahme, Gesperrt;
Wenn ich bei P3900 = 2 einstelle und dann Bestätige, erschein P3900 = ? Nicht Verfügbar! P zum Quittieren. Das selbe erscheint bei P3900 = 1 Ende Schnellinbetriebnahme)
Wenn ich zurück auf das Startfeld gehe wo man dann die Sollfrequenz einstellen kann kommt dann immer die zwei folgenden Bilder: Die Zwischenkreisspannung liegt ja mit 584Volt an, aber die anderen Felder bleiben leer, meines Wissens nach bedeutet dass das er keine Frequenz ausgibt.
Heute habe ich mal ein wenig wild rummgedrückt und ein wenig gespielt, hin und wieder startet der Motor auf die eingestellte Minimalfrequenz, lässt sich jedoch nicht steuern. Später möchte ich die Drehzahl mittels einen Potentiometer einstellen – aber erstmal möchte ich das Gerät zuverlässig zum laufen bringen. Gedacht ist eine lineare U/f Kennlinie. Warum die Einstellung jetzt oben in der Schnell-IBN nicht auftaucht weiß ich nicht – ist aber 100% eingestellt.
Ich wäre super Dankbar wenn sich jemand mal mit meinem Problem beschäftigen würde.
Gruß
Thomas