-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
zur Zeit konstruiere ich einen Schaltschrank der mehrere Pumpen (alle Linksläufer) über Frequenzumrichter steuert.
Mein Plan sieht nun so aus die Zuleitungen zu den Pumpen 1 zu 1 aufzulegen und dann den Frequenzumrichtern ein
Linksdrehfeld herausgeben zu lassen.
Nun ist mein Arbeitskollege da völlig anderer Meinung. Der sagte es sei üblich Frequenzumrichter immer ein
Rechtsdrehfeld generieren zu lassen und dann die Phasen im Motorklemmbrett zu tauschen.
Das macht aber meiner Meinung nach keinen Sinn, denn die Pumpen auf diese weise anzuschließen bringt nur zusätzliche
Fehlerquellen mit sich.
Meine Frage ist nun, gibt es irgendeine Vorschrift oder Richtlinie die besagt wie das zu Handhaben ist?
Gruß
zur Zeit konstruiere ich einen Schaltschrank der mehrere Pumpen (alle Linksläufer) über Frequenzumrichter steuert.
Mein Plan sieht nun so aus die Zuleitungen zu den Pumpen 1 zu 1 aufzulegen und dann den Frequenzumrichtern ein
Linksdrehfeld herausgeben zu lassen.
Nun ist mein Arbeitskollege da völlig anderer Meinung. Der sagte es sei üblich Frequenzumrichter immer ein
Rechtsdrehfeld generieren zu lassen und dann die Phasen im Motorklemmbrett zu tauschen.
Das macht aber meiner Meinung nach keinen Sinn, denn die Pumpen auf diese weise anzuschließen bringt nur zusätzliche
Fehlerquellen mit sich.
Meine Frage ist nun, gibt es irgendeine Vorschrift oder Richtlinie die besagt wie das zu Handhaben ist?
Gruß