Hi Leute,

ich muss den hier https://www.mysick.com/eCatSEO.aspx...German&ProductID=82261&Category=Produktfinder
an das hier anschliesen http://www.automation.siemens.com/m...funktionsbaugruppen/fm352/seiten/default.aspx

und das ganze im TIA Portal.

soweit so gut. elektrischer anschluss is I.O.
nach anfänglichen schwierigkeiten mit dem simulationsmodus dessen bit ich jetzt zklisch zurücksetze bekomm ich im online "überwachungsmodus" der baugruppe auch die werte vom encoder.

jetzt zum eigentlichen problem. ich muss ein ventil zwischen 0° und 140° schalten. hab Q1 dafür genommen und alles in den ParaDB exportiert. hochgeladen und getestet.

leider schaltet das teil fast wie es will :confused: grml
was mach ich falsch? kann die karte mit dem geber nicht?
is der geber single-, und multiturn in einem?

wie ihr eich bestimmt denken könnt brennt die sache :rolleyes:
Danke schonmal im vorraus!

P.S.: wenn ich in der falschen rubrik bin, einfach verschieben^^
 
Zuletzt bearbeitet:
Die FM352 ist eine Zählerbaugruppe, du hast aber einen SSI Geber. Der ist laut Datenblatt ein Multiturngeber, die verschiedenen Modi die er kann sind wohl programmierbar. Was da jetzt wie parametriert (oder programmiert) wurde weiß ich nicht.

Meiner bescheidenen Meinung nach benötigst du wohl diese Karte : 6ES7338-4BC01-0AB0

Gruß Wilhelm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die FM352 ist eine Zählerbaugruppe, du hast aber einen SSI Geber. Der ist laut Datenblatt ein Multiturngeber, die verschiedenen Modi die er kann sind wohl programmierbar. Was da jetzt wie parametriert (oder programmiert) wurde weiß ich nicht.

Meiner bescheidenen Meinung nach benötigst du wohl diese Karte : 6ES7338-4BC01-0AB0

Gruß Wilhelm

Die FM352 ist keine Zählerbaugruppe sondern ein Nochenschaltwerk. Insofern ist die Aussage von WL7001 nicht richtig. Die vorgeschlagene Wegerfassungsbaugruppe ist auch nicht die optimale Wahl.
Das Nockenschaltwerk wäre schon gut, jedoch hab ich nicht wirklich einen Plan wie die Dinger genau parametriert werden.
 
Da hat Aventinus natürlich recht, habe mich doch glatt verlesen, ich dachte an eine FM350....:confused: Sind aber glaube ich beide nicht für o.a. Geber geeignet.

Meiner Meinung nach ist die von mir zitierte Baugruppe dennoch die Richtige zum vom TE zitierten Geber. SSi -Geber Multiturn habe ich diese Baugruppe schon zig-fach angeschlossen, sollte also kein Problem sein.

Gruß Wilhelm
 
Ich weiß nicht ob die FM352 mit dem Geber kann, aber zu bestimmten Winkelbereichen etwas ansteuern ist genau das wofür die FM352 gebaut wird. Da kannst du imho dein Ventil auch auf einen Digitalausgang der FM hängen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi leute,

danke erstma für eure antworten.
die FM352 kann SSI.
das ventil hatte ich vorher schon n einem der ausgänge angeschlossen.

das problem hab ich im laufe des tages gelöst ;)
ich hab von der siemens seite das "getting startet" fürs TIA Portal geladen.
dort sind 5 beispiele drin und ich hab das 3. "one module" genommen und darin wird ne schrittkette geladen, welche Q0 und Q1 zurücksetzt wenn die nocke von Q3 kommt :rolleyes:
hab das das "commission" geladen, was zur "Inbetriebnahme" völlig ausreicht. den geber und die nocken parametriert und fertig wars^^

die FM352 is so eigentlich nicht schlecht, aber ziemlich komplex...

danke nochmal für eure antworten