Hallo!

Hat hier schon jemand mal versucht, einen ATV71 mit einer Profinet Karte (VW3A3327) in Betrieb zu nehmen? Ich wollte das heute testen, aber ohne Erfolg. Im Kommunikationsmenü erscheint zwar der Punkt "PNT", dieser lässt sich aber nicht mehr weiter editieren, sprich Gerätenamen, IP Adresse usw. einstellen.
Als Statusanzeige blinkt nur die LED 2.3. Laut Anleitung bedeutet dies, dass der Profinetcontroller nicht gefunden wird, was ja auch nicht verwunderlich ist.

Habe auch schon eine Anfrage bei Schneider laufen, das geht aber ziemlich langsam. Meistens geht es hier viel schneller.

Danke schon mal für eure Hilfe!

mfg
sventek
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok wenn du auf PNT drückst und der Parameter sich nicht öffnen lässt, dann musst du die Firmware des FU kontrollieren.
Du brauchst die Firmware 5.7 IE70. bei älterer version kann der FU die Karte nicht lesen.
Also Telefonieren mit Schneider und Techniker bestellen, der die Firmware aktualisiert.