Für den Digitalausgang ist Parameter 0731=5 "keine Störung" eingestellt. Keine Störung = Ausgang high.
Mit dem Digitalausgang wird ein Koppelrelais versorgt. Das KR versorgt den Tipptaster und gibt über ein Sicherheitsrelais die Motorbremse frei.
Solange der FU nicht bereit ist oder auf Störung, ist das KR aus weil die Bremse nicht öffnen darf. Dafür brauche ich eine verlässliche Lösung.
Jetzt habe ich das Problem dass der Digitalausgang "keine Störung" vom FU ca. eine Sekunde nach "Netzspannung Ein" einschaltet, der FU gibt jedoch erst einen kurzen Moment später wirklich Power auf den Motor.
Schaltet man also den FU ein und drückt sofort den Taster, öffnet bei "keine Störung" die Bremse und die Mechanik kann sich einen kurzen Moment unkontrolliert bewegen, bevor der FU die Arbeit aufnimmt.
Ich habe versucht jetzt stattdessen die Ausgangsfunktion "einschaltbereit" zu verwenden, diese geht aber auf 0 sobald der FU den Motor antreibt, ergibt also eine Blinkschaltung an-aus-an-aus...
Habe verschiedene Ausgangsverhalten im P0731 probiert aber irgendwie nichts passendes dabei.
Kennt jemand noch eine Lösung im FU, außer für das Koppelrelais ein einschaltverzögertes Zeitrelais zu verwenden?
P1215 Haltebremse möchte ich nicht verwenden, da nicht sicher. Bremse wird über Sicherheitsrelais freigegeben.
Mit dem Digitalausgang wird ein Koppelrelais versorgt. Das KR versorgt den Tipptaster und gibt über ein Sicherheitsrelais die Motorbremse frei.
Solange der FU nicht bereit ist oder auf Störung, ist das KR aus weil die Bremse nicht öffnen darf. Dafür brauche ich eine verlässliche Lösung.
Jetzt habe ich das Problem dass der Digitalausgang "keine Störung" vom FU ca. eine Sekunde nach "Netzspannung Ein" einschaltet, der FU gibt jedoch erst einen kurzen Moment später wirklich Power auf den Motor.
Schaltet man also den FU ein und drückt sofort den Taster, öffnet bei "keine Störung" die Bremse und die Mechanik kann sich einen kurzen Moment unkontrolliert bewegen, bevor der FU die Arbeit aufnimmt.
Ich habe versucht jetzt stattdessen die Ausgangsfunktion "einschaltbereit" zu verwenden, diese geht aber auf 0 sobald der FU den Motor antreibt, ergibt also eine Blinkschaltung an-aus-an-aus...
Habe verschiedene Ausgangsverhalten im P0731 probiert aber irgendwie nichts passendes dabei.
Kennt jemand noch eine Lösung im FU, außer für das Koppelrelais ein einschaltverzögertes Zeitrelais zu verwenden?
P1215 Haltebremse möchte ich nicht verwenden, da nicht sicher. Bremse wird über Sicherheitsrelais freigegeben.
Zuletzt bearbeitet: