    habe seit langen wieder mal einen MMV440 mit analogeingang inbetriebzunehmen
    bin mir nicht sicher ob ich den analog richtig skaliert habe.
    Mein Ziel war das der ANIN1 (0-10V) bei 10V genau 60Hz liefert.
    im Starter nur was gefunden wo ich bei 10V was in % eintragen konnte.
    Also dort 120% eingetragen, und der Motor läuft bis 60Hz.
    Das 100% 50Hz sind kommt das von den Motordaten oder ...???

    Irgendwie macht sich das Gefühl bei mir breit das das nicht so ganz nach Vorschrift ist

    Wäre gut wenn jemand kurz was sagen könnte geht so oder lieber besser anders lösen
    Mit Computern irrt man viel genauer.
    Zitieren Zitieren MMV440 skalierung Analogeingang  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2012
    Beiträge
    949
    Danke
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge

    Standard

    ... steht die Bezugsfrequenz etwa auf 50Hz - dann stell sie mal auf 60Hz

  3. #3
    Registriert seit
    09.11.2012
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    78
    Danke
    12
    Erhielt 22 Danke für 19 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    es ist so, dass 100% = Nenndrehzahl ist, dies ist dann eben bei 50Hz, wie aber zako schon richtig erwähnt hat, wenn du die Bezugsfrequenz auf 60% stellst, dann kannst du wieder die 100% einstellen

Ähnliche Themen

  1. Funktionsblock Skalierung
    Von joern_85 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.07.2013, 13:00
  2. skalierung erstellen in ST
    Von jensel im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2013, 17:29
  3. Problem Skalierung
    Von Ulli_FHBRB im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 09:10
  4. Skalierung in AWL
    Von adi5 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 16:41
  5. Analogeingang skalierung
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 20:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •