Simotion Scout und Stop-Nocken

aleXandroW

Level-2
Beiträge
59
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe das Problem, wenn der Servo en Endschalter angefahren hat (im Scout als Stop-Nocken Minus oder Stop-Nocken Plus verdrahtet), ich diesen nicht mehr verlassen kann. Beim anfahren des Schalters kommt eine Fehlermeldung. Danach resete ich diese und versuche über Tippbetrieb den Antrieb in die entgeggengesetzte Richtung zu verfahren. Dann kommt aber wieder der Fehler. Es geht nur wenn ich den Endschalter manipuliere, aber es ist ja nicht Sinn der Sache.
Danke für die Hilfe
 
Hallo,

ich gehe mal davon aus das Du das als HW-Endschalter konfiguriert hast an der Achse.
Der Alarm 50009 (Warnung) bleibt anstehen solange du nicht vom Endschalter runtergefahren bist und kann erst quittiert werden wenn
die Variable sensorMonitoring.hwLimitSwitchMinus/sensorMonitoring.hwLimitSwitchPlus wieder auf O_K_ steht.
 
Zurück
Oben