Micromaster 420 V1.05 Parameter gesperrt?

Micha_RW

Level-1
Beiträge
174
Reaktionspunkte
34
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
und zwar steh ich grad vor folgender Problematik:
Müsste bei einem Kunden an einem Micromaster 420 Version 1.05 einige Paramter ändern.
Leider ist es nicht möglich mit den Vorhanden BOP's (Wären drei Zulaufpumpen) irgendwie auf die Parameter zuzugreifen.
Ebenfalls komm ich mit der Starter Software auch nicht weiter.

Leider hab ich jetzt in der Bedienungsanleitung nichts gefunden und Google spuckt auch nichts brauchbares aus.

Meine Frage dazu:
Wurde der FU damals irgendwie gesperrt, sodass eine Bedienung über BOP oder ähnliches nicht mehr möglich ist?
Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit dieses wieder zu entsperren?

Vielen Dank.

Gruß, Micha
 
ist der MM 420 in Betrieb und die Pumpen laufen? Wenn ja -> Sperre durch Leistungsfreigabe, sprich du musst am MM420 die Leistungsfreigabe wegnehmen um die Parameter ändern zu können.
 
Danke für die Antworten,
an die Leistungsfreigabe hab ich jetzt garnicht gedacht, werd mir den Schaltplan nochmals ankucken.
Denke das die Freigabe über den Hand-0-Auto Schalt auf Autostellung ebenfalls schon freigegeben wird.