So jemanden gibt es doch garnicht.

muuahhhh.....

aber zu den Kettenübergängen:

die greifen ineinander , Kette 1 ist schmaler (Kettenabstand bzw der Abstand der beiden Kettenführung) als Kette 2 und so läuft sie ca 40-50cm in Kette 2 uns ähnlich bei Kette 3.
Das die Führungsschienen, Kettenglieder und die ganze Mechanik ausgelutscht ist, ist wohl wahr. Wird in der nächsten großen Reparaturpause gemacht. Ändert aber nichts daran das die Steuerung auch angepasst werden muss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
aber zu den Kettenübergängen:

die greifen ineinander , Kette 1 ist schmaler (Kettenabstand bzw der Abstand der beiden Kettenführung) als Kette 2 und so läuft sie ca 40-50cm in Kette 2 uns ähnlich bei Kette 3.

Von solchen überlappenden Übergängen halt ich persönlich recht wenig. Gerade wenn die Mechanik verschliessen ist, gibt es da oft Ärger.
Es ist nicht klar wann welche Last auf welcher Kette ist. Oft genügt es da schon ein Förderelement einen Millimeter in der Höhe zu verstellen und der Spuk ist wieder vorbei.
Wir haben bei solchen Dingen schon mit der Videokamera die Vorgänge gefilmt und in Zeitlupe angeschaut was passiert. War interessant und hat letztlich viel Geld gespart.

Gruß
Dieter
 