    Hallo,

    habe eine Frage bzgl eines Anliegens eines Kunden. Und zwar vertreiben wir FU's, jedoch sind diese ausschließlich auf 6-impulse ausgelegt. Der Kunde MUSS jedoch einen FU mit 12-impulsen (Niederspannung 400V 3-phasig) haben (handelt sich um eine Vorgabe seines Endkunden und er ist vertraglich verpflichtet einen 12-impuls FU zu liefern). Grund: Minderung der Oberschwingungen. Unser Vorschlag der Verwendung eines EMC Filters wurde aufgrund der genannten vertraglichen Verpflichtungen abgelehnt. Nun meine Frage; gibt es eine Möglichkeit einen FU mit einer externen Armatur von 12- auf 6-Impulse zu wandeln (also der FU bleibt bei 6-impulsen). Habe schon etwas gegoogled und dazu folgenden Link gefunden http://www.arteche.com/en/products/1...converter-kits genau so etwas bräuchte ich - leider ist es eine Firma aus den USA und unser Kunde akzeptiert nur Produkte aus Europa.

    Kennt jemand eine Firma in Deutschland / Europa welches ein solches Gerät herstellt bzw. herstellen kann?

    Vielen Dank für die Hilfe.

    Mit besten Grüßen,
    Flo
    Zitieren Zitieren Frequenzumrichter 6- auf 12-Impuls Konverter  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Für 12 Pulse sind zwei Komponenten erforderlich: Ein Transformator in Z-Schaltung, der ein phasenverschobenes Drehfeld erzeugt und eine B6-Gleichrichterbrücke. Der Gleichstrom muß zusätzlich in den Zwischenkreis des FUs eingespeist werden.
    Das Einspeisen in den Zwischenkreis kann Probleme machen, weil dabei Schaltungen zur Begrenzung des Einschaltstroms umgangen werden. Frage den Hersteller der Umrichter. Eventuell die zusätzliche Einspeisung verzögert zuschalten.
    Der Transformator wird eine Maßanfertigung sein müssen, daher wird dir wohl ein Transformatorenhersteller weiterhelfen können.
    Soll mehr als ein FU betrieben werden, könnte es günstig sein, einen über den Trafo und einen direkt zu speisen und dann die Zwischenkreise zu verbinden.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:

    vfd-flo (02.12.2013)

  4. #3
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.493
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Tja Danfoss hat wohl passende Umrichter im Angebot.
    Vielleicht ist ja euer Kunde damit besser bedient ...

    Gruß
    Dieter

  5. #4
    Registriert seit
    22.09.2011
    Beiträge
    85
    Danke
    45
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    darf man erfahren was Ihr für FU vertreibt?
    Finde ich schon hinderlich, dass 12 Puls FU´s Vertraglich festgeschrieben werden.
    Andere Lösungen werden damit von vornherein abgelehnt - für den lösungsorientierten Techniker/Verkäufer ist das sehr schade.
    Danfoss hat auch bezüglich Netzqualität mehrere Lösungen zur Auswahl.
    Wie sichern Sie die Qualität Ihrer Netzversorgung? Die angehängte Broschüre liefert dazu wichtige Planungsansätze und Lösungen.

    Danfoss VLT® 12-Pulse Drive:
    http://www.danfoss.com/Germany/Busin...lse+Drives.htm

    Viele Grüße
    VLT_RealDrive
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

Ähnliche Themen

  1. Frequenzumrichter zum Fahren auf Anschlag (Haltemoment)
    Von element. im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 15:21
  2. existiert ein Konverter Mitsubishi A2CPUR21 auf s7? Oder Befehlsatz?
    Von Nightstorm im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 08:42
  3. Impuls mit SFB49 auf S7-313C
    Von beche im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 15:47
  4. Konverter von SCL auf AWL
    Von nourdine im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 13:48
  5. Konverter Seriell auf Profibus-PA
    Von 62addi im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 17:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •