Profibus MM440 Störungen

Heinz

Level-1
Beiträge
657
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bei einer Anlage ist folgendes passiert:

Ein MM440 mit Profibuskarte steigt im FU-Betrieb regelmäßig aus. Dieses wird auch von der S7 erkannt. Wenn der Motor nicht dreht, dann treten quasi keine Fehler auf.

Der Kunde hat nun die Profibusadresse am Mäuseklavier eingestellt und nicht mehr über den FU einstellen lassen. Damit soll das Problem gelöst sein.

Hattet das schon mal jemand, dass die Profibuskarte die Adresse nciht richtig vom MM440 übernommen hat?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab die Dinger lange nicht mehr gehabt, meine aber mich erinnern zu können, dass sie nach der Adress-Einstellung einmal aus und wieder eingeschaltet werden müssen.
 
Ja, das ist so und ed wurde auch gemacht. Es zeigte sich, das der Busfehler hauptsächlich auftrat, wenn der Motor drehte, wenn nicht, seltene Busfehler.
 
Wir hatten schon mehrfach Kontaktprobleme zwischen MM420 und PB-Karte. Mit einer höheren Andruckkraft (Hand) lies sich der PB-Fehler vermeiden. Es handelte sich immer um Neugeräte. Siemens konnte ausser Gerätetausch nichts machen, die Anfälligkeiten blieben. Folglich wurden MM für Neuentwicklungen gestrichen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehr interesant. Wir, wie auch einige Kunden haben den MM440 mit PB-Karte im Einsatz und da ist es nicht aufgetaucht, aber danke für den Hinweis. Das mit der Anpresskraft werde ich, beim nächsten Mal, probieren. In diesem Fall währe ich da auch nicht drauf gekommen, da der Busfehler hauptsächlich im Betrieb der FU's auftritt.
 