Hallo.
Ich möchte mit dem Potenziometer am FU den Motor stufenlos betreiben. Klappt auch soweit gut. Nur wenn ich den Poti auf Anschlag drehe bekomme ich nur 6V statt 10V (Der Frequenzumrichter hat einen 0...10V ausgang für Poti). Ich habe den Poti ausgewechselt, leider das gleiche Ergebnis.:confused:

Noch ein weiteres Problem:
Meine Digitalen Eingänge funktionieren nur in der Simulation, allerdings messe ich 24V wenn ich meine ''realen'' Schalter umlege, die auf die DI gehen - aber sie schalten nicht.

Jemand eine Idee?
(FU-Typ: 6SL3210-1KE11-8UP1)
LG Luke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi.
Also der DIP-Schalter ist auf Spannung eingestellt. Der 10V Ausgang liefert mir auch die 10V. Habe ich eventuell den falschen Poti gewählt (10kOhm)?

Was meinst du mit bezugspotenziale? Ich habe das Potenzial von Klemme 9 '24V' gewählt
 
Klemme 9 ?
Klemme 9 ist laut Doku +24V OUT
Für die Digitalen Eingänge ist das Bezugspotential die Klemmen 69 (DI0,DI2,DI5) oder Klemme 34 (DI1,DI3,DI5)
 
Ich möchte mit dem Potenziometer am FU den Motor stufenlos betreiben. ... Nur wenn ich den Poti auf Anschlag drehe bekomme ich nur 6V statt 10V (Der Frequenzumrichter hat einen 0...10V ausgang für Poti). Ich habe den Poti ausgewechselt, leider das gleiche Ergebnis.
Hallo Luke,
hast Du das Poti wie in Bild 1 angeschlossen und einzelnen, obersten DIL-Schalter (Stom/Spannung) rechts stehen?
(siehe auch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/70978308, Kap. 4.5.5 (DIL-Schalter) und 4.5.6 (Klemmenbelegung)

Meine Digitalen Eingänge funktionieren nur in der Simulation, allerdings messe ich 24V wenn ich meine ''realen'' Schalter umlege, die auf die DI gehen - aber sie schalten nicht.
Wenn Du die DI wie in Bild1 verdrahtest, sollte es gehen. Wenn Du nicht alle DI (Kl 5 bis 8 sowie 16 und 17) verwendest, musst Du die nicht anschliessen. Die Klemmen 28,69 und 34 solltest Du aber unbedingt verbinden. (Wenn Du nur DI0 verwenden willst, sollte es reichen nur Kl 69 und 28 zu verbinden.)

Klemmen G120C.png
 
Danke. habe vergessen die Klemmen 28, 69 und 34 miteinander zu verbinden und bei dem Analogeingang 2 und 4 zu brücken. jetzt funktioniert alles wunderbar :) Danke für die Hilfe
 
Zurück