Ich benutze zur Zeit ein SEW Umrichter Typ MDX61B0030-5A3.
Vom Umrichter kommt ein Kabel, der aufgeteilt auf 2 Motoren geht.
Das ganze erfolgt ueber Profibus.
Meine beide Motoren sind identisch mit den Daten: U=440V; F=60Hz; P=1.1 KW; i=2,2 A.
Nach der Parametrierung des Umrichters bekomme ich den Fehler 08 ( Drehzahlueberwachung) am Display des Umrichters angezeigt. Wenn ich den Parameterbaum online oeffne und und die Drezahlueberwachung ausschalte und dann auf speichern gehe; dann der Handberieb oeffne, kann ich mit dem Motor fahren aber egal was fuer umdrehung ich einstelle, faehrt der Motor sehr langsamm.
Kann es sein, dass der Geber kapputt ist oder der Umrichter ???????. Ich habe ihn ausgebaut und der Umrichter merkt, dass der Geber nicht angeschlossen ist.
Wie kann ich ueberpruefen, ob der Geber oder der Umrichter defekt ist????
Hat jemand eine Idee?????? Waere ich fuer jede Hilfe dankbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um bei den Geber helfen zu können, ist es wichtig zu sagen was du da hast!

Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du zwei Motoren an einen Umrichter
geregelt fahren. Wie machst du das? Der MDX ist doch für eine solche Anwendung
garnicht ausgelegt.

Hast du eigentlich die Inbetriebnahme des Umrichters aus der Software heraus richtig
ausgeführt, bei SEW wird man da doch so geführt das eigentlich nichts schiefgehen kann.
 
Vlt. hast du auch die A und B spur vertauscht... bzw die drehrichtung. Der FU überwacht ob der motor sich in die richtige richtung dreht! Dabei müsste hier eigentlich gelten das die B spur nach der A spur high wird.... wenns umgedreht ist.. gibts halt ne störung. :)
 
Um bei den Geber helfen zu können, ist es wichtig zu sagen was du da hast!

Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du zwei Motoren an einen Umrichter
geregelt fahren. Wie machst du das? Der MDX ist doch für eine solche Anwendung
garnicht ausgelegt.

Hast du eigentlich die Inbetriebnahme des Umrichters aus der Software heraus richtig
ausgeführt, bei SEW wird man da doch so geführt das eigentlich nichts schiefgehen kann.

Je nachdem wie mann es sieht der MDX kann ohne Probleme 2 Antriebe. Der 2. sollte jedoch mechanisch gekoppelt sein, um einen kleinen Schlupf auszuschalten.

Ich würde folgendes anssehen:

Parameter MAX Drehzahl
Auserdem die Scope Funktion : Soll- Istdrehzahl und die IPOS Variable H511 das sind die Geber incremente

Ansonsten SEW Service die helfen tag und nacht und sofort!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... fahr doch mal in U/f mit z.B. 100 rpm und schau Dir den Geberdrehzahlistwert an - ist dieser z.B. negativ (Hinweis darauf, dass A/B- Spuren vertauscht sind), oder bei z.B. halber Drehzahlistwert ist dies ein Hinweis auf falscher Polpaarzahl.
Ich gehe mal davon aus, dass man das bei SEW auch so machen kann.
 
Hallo.

Bei dem Fehler bedeutet das ja, das der Umrichter glaube ich an der Stromgrenze läuft, und dadurch die Fehlermeldung auslöst. Wie hoch ist denn der Strom am FU Ausgang welcher angezeigt wird? 3kW FU und 2x 1,1kW Motor sollte ja eigentlich passen, aber vielleicht besteht ja ein Mechanisches Problem das die beiden Motoren nur schwer drehen?? Würde ja vielleicht auch erklären warum die Motoren nur mit ganz geringer Drehzahl laufen, da FU schon an der Stromgrenze arbeitet.
Generell sollte man natürlich auch die eingegebenen Motordaten nochmal prüfen. Wenn hier falsche Motoren parametriert sind kann dies natürlich auch zu einigen Problemen führen. Oder z.B. ist der "Mehrmotorenbetrieb" nicht eingeschaltet??
 
Zurück
Oben