"Fliegende Säge" Sinamics S120, CU320-2 und CPU317

rr_zx

Level-2
Beiträge
86
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe folgende Aufgabenstellung:

Auf einem Förderband(Servo1) laufen Produkte die mit einem Portalroboter(X-Achse = Servo2) mit Vakuum gegriffen werden.
Damit der Portalroboter das Produkt greifen kann, muss er auf den Förderer synchronisiert werden.
Das Förderband hat einen endlosen Lauf und wir immer wieder fliegend referenziert. Die Geschwindigkeit des Förderbandes wird von der Vordermaschine übernommen und kann sich ruckartig ändern.
Die X-Achse des Portalroboters hat nur einen beschränkten Weg und ist absolut.

Wunschablauf: Die X-Achse funktioniert normal als EPOS-Achse und wird an den Anfang gefahren. Danach in der SPS die Synchronisierungsposition der X-Achse berechnen und die Daten der CU320-2 übergeben. X-Achse synchronisiert sich mit dem Förderband.

Wie würdet Ihr so etwas lösen?

Gruss Ralph
 
Ich würde nen Geber an dem Band vorsehen der als Sollwert für die "Fliegende Säge" dient. Somit musst du nur einmal nen Start-Trigger geben, und dann nur noch dem Geber für den definierten oder maximalen Weg folgen.
Wenn nun das Band schnell oder Langsam wird, ist ja egal, du folgst ja diesem Geber-Wert.

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Er hat ja den Geberwert bereits in der CU, sind ja 2 Servos an einer CU 320. Also kann er den Geschwinigkeitsistwert und die Position von Servo 1 in der CU beliebig umrechnen und an Servo 2 liefern. In der CU kann man das mit CFC erledigen, wenn man die entsprechenden License von Siemens kauft, damit wäre das optimal lösbar.

PS: Es gibt Applikationsbeispiele von Siemens, wenn du die auf der HP von Siemens nicht findest, frag mal euren Dealer, der kann dir da garantiert weiterhelfen.
 
Danke für die Antwort Marcel,

glaube aber, dass das nicht nötig ist.
Weil ja beide Achsen über die CU320-2 laufen, kenne ich die Geschwindigkeit des Förderbandes schon und kann diese direkt in der CU320-2 auf die X-Achse schalten.

In der CU320-2 kann ich ja mehrere Achsen verknüpfen.
Eine Lösung wäre einen DCC-Plan zu erstellen. Siemens hat neu auch eine GMC Libary.

Es geht mir darum, wie Ihr so etwas Lösen würdet.
Würdet Ihr direkt auf eine Simotion greifen oder es mit der CU und einer SPS versuchen?

Gruss Ralph
 
Simotion wäre natürlich optimal, aber mit einer CU mit DCC-Plan sollte das auch schon machbar sein. Die SPS würde ich nur dazu nutzen, die entsprechenden Steuerbefehle zu geben, also z.Bsp. aufsynchronisieren, zurücklaufen, Start, Stop etc.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... hier noch ein Link zu einer möglichen Applikation:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/72850279

Leitwert kommt von EPos; dann über Einsetzer (bzw. über Aufschließer) mitfahren und mit einer Rückpositionierung zurückfahren.

Aus meiner Sicht ist dieser DCB- Gleichlauf eine gute Ergänzung für Leute, die gerne mit dem EPos arbeiten. Wer die "F01" vom MASTERDRIVES MC kennt oder gar mit Symadyn D (T400, FM458, TDC) gearbeitet hat, wird sich wiederfinden.
Da kann man sicher lange darüber diskutieren, ob man lieber eine zentrale Motioncontrolfunktionalität hat (vgl. SIMOTION, T-CPU, ...) oder man eine Standard-SPS nimmt und das Thema Motioncontrol direkt in den Antrieb verlagert. Gibt immer Vor- und Nachteile.
 
... hier noch ein Link zu einer möglichen Applikation:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/72850279

Ich habe mir gestern auch diese Aplication angeschaut, weil ich es für einen ähnlichen
Anwendungsfall brauche. Da schwanke ich gerade zwischen den roten mit Movie PLC und
halt die S120 mit DCC.

Ich arbeite wesentlich lieber mit SEW, muß aber quasi eine zweite SPS zur S7 einbauen,
das stört mich ein wenig.

Bei Siemens ist es aber so das alles andere als Integratet ist, da das Projekt, abgekündigte Produkte
wie den Masterdrive ablösen soll, möchte ich auch Multipanel und classic CPU, ganz gerne durch
1500er-F, Comfort Panel und TIA ersetzen, so das ich die Arbeit in einen Jahr nicht noch einmal
machen muß.

Aber es geht nicht TIA hat im Starter die S120 noch nicht intrigiert, als F-CPU gibt es nur die relativ
großen ( ab 3000,-€ ). Und TIA selber ist ja auch noch nicht da wo es mal hin soll. Siemens steht sich
selber und uns den Anwender im Weg, um vernünftig Arbeiten zu können. Alles ist ein Flickwerk, dauert
und dauert, es wird einfach nicht gut.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...
Aber es geht nicht TIA hat im Starter die S120 noch nicht intrigiert ...

Also den S120 kannst Du heute über GSD integrieren, wobei diese schon mit der Installation alle dabei sind. Anschließend wird man in der Gerätesicht auch unterstützt um die Telegrammstruktur vom Starterprojekt im TIA nachzuziehen (incl. SAFETY- Telegramme). Das sind ein paar Mausklicks mehr als wenn es vollständig integriert wäre (was ja hoffentlich noch kommt).
Dafür wird man dahingehend unterstützt, dass es alle Telegrammstrukturen auch als UDT`s gibt, Fehler als Klartextmeldungen in WinCC, der HMI- Direktzugriff auf Antriebsparameter geht auch, die DriveES Simatic- Bausteine (z.B. zur Slavediagnose, Alarmpuffer , Parametersätze in der Simatic verwalten,... ) sind in TIAP kostenlos dabei und es gibt noch extra einen eigenen Ansteuerbaustein zum Ansteuern von Positionierachsen.
Die S7-1500 hat auch den OB61, womit ich die Zeitscheiben vom Antrieb auf den IRT-Takt und dem OB61 synchronisieren kann. Das bietet auch eine weitere Möglichkeit neben DCC determinstisch auf die Ablausteuerung im Antrieb zuzugreifen und Sollwerte vorzugeben und Istwerte abgreifen zu können (da ist ja der SINAMICS mit seiner Bico-/Konnektortechnik extrem flexibel) - und das auch noch über mehrere CU`s hinweg. (kommt halt immer auf die Anwendung an, ob man das auch braucht - die CU320-2 ist ja schon ein Multiachscontroller mit standradmäßig 6 Achsen).
 
Zurück
Oben