-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen
Ich habe folgende Aufgabenstellung:
Auf einem Förderband(Servo1) laufen Produkte die mit einem Portalroboter(X-Achse = Servo2) mit Vakuum gegriffen werden.
Damit der Portalroboter das Produkt greifen kann, muss er auf den Förderer synchronisiert werden.
Das Förderband hat einen endlosen Lauf und wir immer wieder fliegend referenziert. Die Geschwindigkeit des Förderbandes wird von der Vordermaschine übernommen und kann sich ruckartig ändern.
Die X-Achse des Portalroboters hat nur einen beschränkten Weg und ist absolut.
Wunschablauf: Die X-Achse funktioniert normal als EPOS-Achse und wird an den Anfang gefahren. Danach in der SPS die Synchronisierungsposition der X-Achse berechnen und die Daten der CU320-2 übergeben. X-Achse synchronisiert sich mit dem Förderband.
Wie würdet Ihr so etwas lösen?
Gruss Ralph
Ich habe folgende Aufgabenstellung:
Auf einem Förderband(Servo1) laufen Produkte die mit einem Portalroboter(X-Achse = Servo2) mit Vakuum gegriffen werden.
Damit der Portalroboter das Produkt greifen kann, muss er auf den Förderer synchronisiert werden.
Das Förderband hat einen endlosen Lauf und wir immer wieder fliegend referenziert. Die Geschwindigkeit des Förderbandes wird von der Vordermaschine übernommen und kann sich ruckartig ändern.
Die X-Achse des Portalroboters hat nur einen beschränkten Weg und ist absolut.
Wunschablauf: Die X-Achse funktioniert normal als EPOS-Achse und wird an den Anfang gefahren. Danach in der SPS die Synchronisierungsposition der X-Achse berechnen und die Daten der CU320-2 übergeben. X-Achse synchronisiert sich mit dem Förderband.
Wie würdet Ihr so etwas lösen?
Gruss Ralph