    Guten Tag zusammen,

    mir ist aufgefallen, dass im Starter in der CU-Expertenliste der Parameter p0972 - Antriebsgerät Reset - fehlt. Wenn ich eine neue Parameterliste erstelle und den Parameter p972 eintrage ist er auch vorhanden, aber in der "orginalen" Expertenliste wird er eben nicht angezeigt. Hab auch schon nach möglich eingestellten Filtern geschaut, aber auch Fehlanzeige. Hattet ihr dieses Phänomen auch schon mal?

    Grüße
    eli
    Zitieren Zitieren Siemens Starter Software - fehlende Parameter  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    von welchem Gerät sprechen wir genau und von welcher STARTER Version?
    Der Parameter existiert nur an den Control Unit Objekten.
    Eventuell ist es durch einen falsch eingestellten Parameterfilter. Zeig doch mal einen Screenshot Deines Parameterfilters für die Expertenlist der CU.

  3. #3
    Registriert seit
    22.08.2011
    Beiträge
    94
    Danke
    20
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Starter V4.3.1.0
    ...in der CU-Experternliste...
    Filter sind soweit ich weiß alle aus.

    Starter_Screenshot.jpg
    Geändert von elifendt (03.03.2014 um 14:37 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    wenn du jetzt noch die Paremeterfilter zeigst
    Die verbergen sich oben hinter dem Trichtersymbol .

  5. #5
    Registriert seit
    22.08.2011
    Beiträge
    94
    Danke
    20
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Sorry, war zu schnell...

    Starter_Filter_Screenshot.jpg

  6. #6
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    ok nimm mal den Hacken vor "Nur DownloadParameter" weg und schau dann nochmal

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    elifendt (03.03.2014)

  8. #7
    Registriert seit
    22.08.2011
    Beiträge
    94
    Danke
    20
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Verdammt, und da ist er auch schon der Fehler!

    "Nur Downloadparameter" war angehackt.

    Danke für die Hilfe! Manchmal braucht man einfach einen kleinen Denkanstoß!

  9. #8
    Registriert seit
    22.08.2011
    Beiträge
    94
    Danke
    20
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Guten morgen,
    ich komme mal nochmal auf das Thema fehlende Parameter zurück. Ich habe über ein SKRIPT "SI_AcceptanceTest" (von Siemens zur Verfügung gestellt) den Safety-Abnahmetest durchgeführt. Jetzt wollte ich etwas später die automatisch notierten Safety-Prüfsummen nochmals kontrollieren. Allerdings werden die Parameter 9899, 9399 und 9729 in der Expertenliste nicht angezeigt. Die Parameter können natürlich über eine "Anwenderdefinierte Parameterliste" angezeigt werden. Somit alles kein Problem.
    Warum diese jedoch in der Standard-Expertenliste nicht angezeigt werden, ist mir ein Rätsel. Hat jemand schon mal die gleich Erfahrung gemacht?

    Grüße
    eli

  10. #9
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    werden die Parameter korrekt in der Maske angezeigt ?
    Bei Antrieb -> Funktionen -> Safety Integrated , da müsste es einen Reiter "Safety Prüfsummen" geben.

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    elifendt (19.03.2014)

  12. #10
    Registriert seit
    22.08.2011
    Beiträge
    94
    Danke
    20
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    leider sitze ich nicht selbst online an der Anlage.
    Ich versuche dem Kollegen jetzt mal mitzuteilen, dass er auch die Filtereinstellungen alle richtig einstellen soll. Und auch den Haken bei "nur Downloadparameter anzeigen" raus machen. Vielleicht hiflt auch das schon mal weiter. Wenn nicht, soll er online in der Safety-Maske die Parameter suchen.

Ähnliche Themen

  1. Parameter Einstellungen im Starter für die Mechanik
    Von flashgorny im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.06.2014, 09:51
  2. Lustiges aus der Siemens Starter-Software
    Von elifendt im Forum Stammtisch
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.11.2012, 16:12
  3. Fehlende Software
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 14:39
  4. Parameter sichern mit Starter.
    Von Pikador im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 12:46
  5. Siemens Starter Software
    Von maddin im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 08:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •