Hallo,
ich bin bei der 840D sl auf ein Problem mit den variablen Inkrementen gestoßen. Es hat sich zwar inzwischen ganz von selbst gelöst aber dennoch würde ich gerne verstehen wie das funktioniert.
Also ich habe folgende Signale gefunden:
DB11.DBX2.5 BAG-Signal var.INC
DB21.ff DBX12.5/17.5/21.5 Kanal-Signal PLC -> NCK var.INC
DB21.ff DBX41.5/47.5/53.5 Kanal-Signal NCK -> PLC var.INC
DB31.ff DBX5.5 Achs-Signal PLC -> NCK var.INC
DB31.ff DBX65.5 Achs-Signal NCK -> PLC var.INC
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
* Kann ich jede Achse einzelnen zum Inkrement-Verfahren zwingen
indem ich das entsprechende Achsbit setze oder geht das nur für einen gesamten Kanal- bzw. eine BAG?
* Wird das Inkrement-Joggen ausschließlich in der PLC angesteuert oder geht das auch mit einer NC-Funktion?
* Gibt es einen Siemens-Standard-FC oder FB der die Signale von der
Maschinensteuertafel entprechend verarbeitet?
Vielen Dank schon mal für alle Hilfestellungen
ich bin bei der 840D sl auf ein Problem mit den variablen Inkrementen gestoßen. Es hat sich zwar inzwischen ganz von selbst gelöst aber dennoch würde ich gerne verstehen wie das funktioniert.
Also ich habe folgende Signale gefunden:
DB11.DBX2.5 BAG-Signal var.INC
DB21.ff DBX12.5/17.5/21.5 Kanal-Signal PLC -> NCK var.INC
DB21.ff DBX41.5/47.5/53.5 Kanal-Signal NCK -> PLC var.INC
DB31.ff DBX5.5 Achs-Signal PLC -> NCK var.INC
DB31.ff DBX65.5 Achs-Signal NCK -> PLC var.INC
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
* Kann ich jede Achse einzelnen zum Inkrement-Verfahren zwingen
indem ich das entsprechende Achsbit setze oder geht das nur für einen gesamten Kanal- bzw. eine BAG?
* Wird das Inkrement-Joggen ausschließlich in der PLC angesteuert oder geht das auch mit einer NC-Funktion?
* Gibt es einen Siemens-Standard-FC oder FB der die Signale von der
Maschinensteuertafel entprechend verarbeitet?
Vielen Dank schon mal für alle Hilfestellungen