Erläutere diesen Punkt nochmal genauer bitte, wenn es geht. Woran liegt des bzw. wann frisst der Motor diese (Spitzenströme, nemehme ich mal an) bzw. Überkapazitätetn ? Ich hatte an der Pumpe die 200A Type vom Ecodrive. Das sollte doch unter allen wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen Umständen für eine 11kW Pumpe ausreichen. Ich habe den Antrieb aber selbstverständlich nur als 11kW Antrieb eingebucht, also mit 24A Grenzstrom und irgendwie 22A Magnetisierungsstrom (so Sachen fragt der Ecodrive mich dann ab). Darüber hinaus hat er dann nochmal die Möglichkeit, 150% auf den Motor für die Spitzenlast zu geben.Wenn du Asynchronmotoren von Hydraulikpumpen mit einem FU steuern willst, dann brauchst du die passende hydraulische Schaltung und / oder einen sehr "kräftigen" FU.
Ich hab hier einen 3kW-Asynchronmotor an einer mehrstufigen Pumpe. Es war aufgrund der speziellen Fahrweise / Umschaltung der Pumpenstufen ein Umrichter mit 11kW notwendig.
Der Antrieb wurde teilweise beinahe kochend heiß, fuhr aber nicht ordnungsgemäß. Unter Last ging er in die Knie und drehte ansonsten durch. Ich nehme an, daß es mit der Spezifik der Momentenregelung zu tun hat, da der Umrichter den Antrieb hier quasi unter "Konstantstrom" setzt, der in %% ausgedrückt eben diesem Drehmoment/Kraft Sollwert entspricht. Jedenfalls kann man damit keine Hydraulik-Pumpe fahren. Ich hab jetzt einen 11kW Umrichter von Danfoss bestellt. Der ist für Pumpen und Lüftungsanlagen ausgelegt. Soll ich mir jetzt Sorgen machen, daß das net reicht ?
Kannst gerne auch dazu was schreiben!Deine Sicherheitsbetrachtung teile ich immer noch nicht.