Hallo,

in der Bedienungsanleitung und Google konnte ich leider keine Informationen finden.

Ich will eine mobile Pumpensteuerung bauen, daher wäre es mir am liebsten wenn ich einen Schuko-Stecker anbauen kann.
Daher die Frage: Kann ich einen FU verpolt anschließen oder geht er dadurch kaputt (oder funktioniert nicht ordnungsgemäß)? Ansonsten muss ich wohl einen CEE-Stecker verwenden. (Sonst soll nur noch ein Schaltnetzteil 24V DC verbaut werden, da sollte es ja keine Probleme geben.)
In meinem Fall speziell der:
SIEMENS SINAMICS G110 1 AC6SL3211-0AB12-5BB1

http://www.automation.siemens.com/m...chter/sinamics-g110/seiten/sinamics-g110.aspx

Vielen Dank im Vorraus
 
Also dem FU ist es schnurzpiepegal:ROFLMAO: wierum der Strom ankommt.
Der macht mit der ankommenden Spannung nix weiter wie Gleichrichten über eine Gleichrichterbrücke. Theoretisch kannst Du den sogar mit Gleichspannung versorgen.
 
Ich glaube bei einem 0,25kW FU und einem 0,18kW Motor brauche ich mir da weniger Sorgen machen oder?..
Aber vielen vielen Dank für den Hinweis :)
 
Nach etwas recherchieren konnte ich nicht mehr herausfinden als: "mit niedrigen Ableitströmen, Klasse B"

Ist "Klasse B" ein Ableitströmen zuzuordnen? ... Wäre mir neu...

Unbenannt.PNG

Über 30 mA wird der doch wohl nicht haben?

@Tigerente1974
Das mit dem Zusammenbau usw. sollte schon funktionieren. Ich komme erst aus der Ausbildung und habe bisher noch keine Erfahrungen mit FU. Über die Grundlagen weiß ich bescheid.;)
Aber vielen Dank für den Hinweis, werde ich im Hinterkopf behalten. ;)
 
Zurück