    Hallo,
    habe grundsätzliche Frage zur Machbarkeit.

    Wir haben mehrere Servoantriebe, mit Rückfühsignal die auf einem Rundtisch befestigt sind.
    Die Servoregler, dagegen befinden sich im Schaltschrank.
    Ich muß also sämtliche rückführsignale in den Regler bekommen.
    Pro Signal wäre das ein Schleifring. In meinen Augen ist das eine recht teure Sache !
    Gibt es Alternativen ?

    Die Möglichkeit, die Regler auch im rundtisch zu integrieren schließe ich aus.
    Gruß und danke für Infos
    Zitieren Zitieren Resolversignal über Schleifringe übertragen  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2012
    Beiträge
    952
    Danke
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge

    Standard

    schau mal da:

    www.schleifring.de

    oder
    www.stemmann.de

    Selbstbasteln würde ich da nicht.

  3. #3
    Registriert seit
    13.09.2007
    Beiträge
    566
    Danke
    50
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Moin
    Wieso keinen Antrieb mit integrierter Elektronik

    Dann nur Leistung und ein steuerkabel über schleifring


    Sent from my iPhone using Tapatalk

  4. #4
    Registriert seit
    14.12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    162
    Danke
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hallo Outrider,

    ja das geht. Bei Sinamics S120 Hardware mit dem SMC10 Modul und einem 1FK7 Siemens Sevo mit Resolver ist das schon öfter in die Praxis umgesetzt worden. Das Oberflächenmaterial muss super sein, aber die Strombelastbarkeit spielt keine Rolle.
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!

  5. #5
    Registriert seit
    12.05.2014
    Ort
    Kanton Zürich
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Servus,
    haben wir auch schon gemacht. Zwei Asynchronmotoren mit Resolver ausgerüstet über einen Schleifring auf je einen LENZE 8400TL Umrichter. Anlage läuft einwandfrei.

Ähnliche Themen

  1. MP über CP übertragen
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 10:32
  2. Signale über vorh. Ethernet übertragen
    Von erkoausbe im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 18:40
  3. Messwerte über Funk übertragen
    Von Mario112 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 19:37
  4. Datei über Ethernet übertragen?
    Von DerDBK im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 20:28
  5. DB aus S5 über DP/DP Koppler übertragen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 14:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •