Hallo,
habe grundsätzliche Frage zur Machbarkeit.

Wir haben mehrere Servoantriebe, mit Rückfühsignal die auf einem Rundtisch befestigt sind.
Die Servoregler, dagegen befinden sich im Schaltschrank.
Ich muß also sämtliche rückführsignale in den Regler bekommen.
Pro Signal wäre das ein Schleifring. In meinen Augen ist das eine recht teure Sache !
Gibt es Alternativen ?

Die Möglichkeit, die Regler auch im rundtisch zu integrieren schließe ich aus.
Gruß und danke für Infos
 
Hallo Outrider,

ja das geht. Bei Sinamics S120 Hardware mit dem SMC10 Modul und einem 1FK7 Siemens Sevo mit Resolver ist das schon öfter in die Praxis umgesetzt worden. Das Oberflächenmaterial muss super sein, aber die Strombelastbarkeit spielt keine Rolle.
 
Servus,
haben wir auch schon gemacht. Zwei Asynchronmotoren mit Resolver ausgerüstet über einen Schleifring auf je einen LENZE 8400TL Umrichter. Anlage läuft einwandfrei.
 