Danfoss FC102 Drehzahl

ka1978

Level-1
Beiträge
139
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem :

Vom FU Baustein (s7_Danfoss Baustein) wird als z.B.: Ein Sollwert von 3 Hz was entspricht 7,5% , der Ist wert was vom S7-Bausten was rauskommt ist auch

3Hz. aber am FU Display ist die Folgende Daten zu lesen : Sollwert im % = 7,5 , Istwert in Hz = 8,0. Der Motor soll mit ein minimaler Frequenz von 3 Hz starten

der maximale Soll Frequenz ist 40Hz.


Skalierung im Fu sowie im S7 ist : 0 bis 40 Hz. wie kommt es diese Abweichung zu Stande ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Start Frequenz soll Fmin=3Hz und Fmax soll 40Hz sein. am Software Baustein läuft es alles richtig, aber am Fu Display erscheint andere Wert (8Hz).

irgendwo kommt dazu eine Offset ? aber leider weiss es nicht woher kommt diese?
 
Hallo,

Richtig, alles ist auf dem Bus.

und es wir kein Signalform gemischt.

Benutzt sind folgende FU Klemmen:

1. 62 (rot) 63 (grün) : Profibusklemmen.

2. Die Klemmen 12 und 27 sind zusammen gebrückt.
3. Klemme 37 24VDC
4.Klemme 20 0VDC
 
hier wäre noch ein Ansatz...

- min-Sollwert Par. 3-02 ?
- min-Drehzahl Par. 4-11 ?
- min-Freqenz Par. 4-12 ?
- Schlupfausgleich Par. 1-60 ?


MfG Jan
 