Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Danfoss FC102 Drehzahl

  1. #1
    Registriert seit
    26.11.2011
    Beiträge
    139
    Danke
    26
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe folgendes Problem :

    Vom FU Baustein (s7_Danfoss Baustein) wird als z.B.: Ein Sollwert von 3 Hz was entspricht 7,5% , der Ist wert was vom S7-Bausten was rauskommt ist auch

    3Hz. aber am FU Display ist die Folgende Daten zu lesen : Sollwert im % = 7,5 , Istwert in Hz = 8,0. Der Motor soll mit ein minimaler Frequenz von 3 Hz starten

    der maximale Soll Frequenz ist 40Hz.


    Skalierung im Fu sowie im S7 ist : 0 bis 40 Hz. wie kommt es diese Abweichung zu Stande ?
    Zitieren Zitieren Danfoss FC102 Drehzahl  

  2. #2
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.491
    Danke
    263
    Erhielt 243 Danke für 222 Beiträge

    Standard

    Spontan fallen mir 2 Sachen ein:
    Fmin=8Hz
    Sollwertskalierung auf 106.666Hz=100%

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu weißnix_ für den nützlichen Beitrag:

    ka1978 (29.05.2014)

  4. #3
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.11.2011
    Beiträge
    139
    Danke
    26
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Start Frequenz soll Fmin=3Hz und Fmax soll 40Hz sein. am Software Baustein läuft es alles richtig, aber am Fu Display erscheint andere Wert (8Hz).

    irgendwo kommt dazu eine Offset ? aber leider weiss es nicht woher kommt diese?

  5. #4
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Hast du vielleicht ein 4-20mA und 0-20 mA Signalform gemischt ?

    Aber so wie ich lese ist alles auf dem Bus..

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:

    ka1978 (02.06.2014)

  7. #5
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.11.2011
    Beiträge
    139
    Danke
    26
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Richtig, alles ist auf dem Bus.

    und es wir kein Signalform gemischt.

    Benutzt sind folgende FU Klemmen:

    1. 62 (rot) 63 (grün) : Profibusklemmen.

    2. Die Klemmen 12 und 27 sind zusammen gebrückt.
    3. Klemme 37 24VDC
    4.Klemme 20 0VDC

  8. #6
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.11.2011
    Beiträge
    139
    Danke
    26
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    hat es etwa mit der Antriebtyp zu tun ? [Motorart : Asynchron, Motorpolzahl:4]

  9. #7
    Registriert seit
    16.11.2007
    Beiträge
    179
    Danke
    11
    Erhielt 53 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    hier wäre noch ein Ansatz...

    - min-Sollwert Par. 3-02 ?
    - min-Drehzahl Par. 4-11 ?
    - min-Freqenz Par. 4-12 ?
    - Schlupfausgleich Par. 1-60 ?


    MfG Jan

  10. #8
    Registriert seit
    19.04.2005
    Beiträge
    176
    Danke
    14
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Was zeigt der FU denn an wenn Du 5Hz Soll eingibst?
    Gruß, Leo

Ähnliche Themen

  1. Danfoss FC102 - Profinet - Konvertierungsfaktor Istwerte
    Von Koslovski im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2014, 16:08
  2. Danfoss FC301 3Wörter, Freigabe, Drehzahl, Rampe
    Von SPS_Irmler im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:49
  3. Danfoss Frequenzumrichter Analogeingang (4mA => max. Drehzahl)
    Von anton.raptor im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 18:26
  4. Drehzahl regeln
    Von Stromer im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 21:53
  5. drehzahl vorgabe
    Von prinz1978 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 15:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •