IP Adresse Simotion D435 ändern

Normalerweise kann man mit dem Simotion Scout die gesamte Konfiguration inkl. Programm und Library zurücklesen, falls die nicht geschützt wurde (Zum Schutz hab ich noch keine Erfahrungen gesammelt).
Wenn du das hast, dann kannst du natürlich auch die IP ändern. Wichtig ist sicherlich, dass die Originalprogrammierung auch nicht mit einem neueren Scout gemacht wurde, dann gibt's sicher Probleme mit der 4.1)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ralle,

es wurde mit Scout 4.1 programmiert. Die IP ist ja im normalfall nur für die PG Schnittstelle notwendig, der Rest läuft ja über Profibus oder
besteht da auch ne Möglichkeit mit Datenaustausch ähnlich Profinet?

Gruß
NSN
 
Also wir haben EA-Baugruppern über Profinet angeschlossen, das funzt gut, die Antriebe selbst nutzen intern Profibus. Die Simotion selbst kann man auch als IO-Device an eine 300-er SPS mit TIA V13 programmiert anbinden.
Die IP-Adressänderung macht man ja in der Hardwarekonfig, also muß man da ran und auch die anderen Einstellungen für die Hardware sind darin enthalten.
Wenn du das Originalprojekt hast, ist das ja kein Problem, dann kannst du die Hardwarekonfig entsprechend ändern und das auf die Simotion laden. Wenn du sie nicht hast, mußt du sie erst zurückladen in ein Projekt. Was da genau bei der Hardwarekonfig herauskommt, also ob da wirklich alles enthalten ist, entzieht sich meiner Kenntnis, da ich immer das Originalprojekt nutzen konnte.

PS: Ich spreche über V4.3, weiß also nicht, wie groß die Unterschiede sind.
 
Hi,

PROFINET-IO mit V4.1 nur über optionale CBE30 Einschubkarte.
Die Baugruppen der V4.3 mit dem D4xx-2 DP/PN am Ende haben Onboard die X150 als PROFINET-IO Schnittstelle zusätzlich dann eine 2te IO Schnittstelle über die optionale CBE30-2.
Bei V4.1 kannst du die Adresse nur über die HWConfig ändern und das dann Runterladen.
Dabei macht die Baugruppe einen Reset und läuft neu an, wenn du vorher die Antriebsdaten per RAMtoROM gesichert hast sind die nach dem Reboot wieder da.
Oder aus dem AWP mittels der Funktion _setIPConfig, da musst du das nur Ausprogrammieren, das setzen erfolgt allerdings nur temporär!


Ab V4.2 kann man an den Ethernet / Profinet Schnittstellen der SIMOTION die Option "IP-Adresse auf anderem Weg beziehen" verwenden dann kann man jederzeit die Adresse über Simatic Manager -> Ethernet Teilnehmer bearbeiten änderen oder über andere Tauftools (PST).

Hochladen geht auch nur wenn man vorher beim Download "Zusatzdaten laden" aktiviert hat.
Ansonsten kann man nur die HWConfig hochlesen, aber keinen SIMOTION Daten wie Programme, I/O Variablen etc.

Gruß
Christoph
 
Hallo,

vergleichen geht glaube ich ab Version V4.2.
Auch hier ist es wichtig das beim Download die Option "Zusatzdaten laden" aktiviert wurde.
Nur mit im Gerät hinterlegten Zusatzdaten kann der Vergleich korrekt durchgeführt werden.
Ohne Zusatzdaten kann nur der Zeitstempel kontrolliert werden und die Icons entsprechend im Scout Grün oder Rot/Grün angezeigt werden.
ein Detailvergleich ist aber nicht möglich.

Gruß
Christoph
 
Wenn ich die IP in der Hardewarekonfig (siehe Bild) einfach ändere und nur diese ähnlich Step7 ändere dürfte doch vom Programm nichts eingespielt werden?
 

Anhänge

  • Scout.JPG
    Scout.JPG
    65,5 KB · Aufrufe: 11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

nein vom Program wird nix eingespielt.
Aber die HWConfig musst du ja ins Gerät laden und dabei wird ein Neustart der Baugruppe ausgelöst.
Hast du vorher Deine Daten nicht entsprechend gesichert sind sie weg.
Die Zeitstempelkonsistenz für die Simotiondaten ist dann ebenfalls nicht mehr gewährleistet, sprich du musst dann auch im Scout
ein "Speichern und Übersetzen" durchführen!

Gruß
Christoph
 
Danke für deine schnellen Antworten. Nochmal zu meinem Verständnis.
Bei den Daten, von was sprechen wir da? Sind das die Parametereinstellungen der Antriebe
oder die aktuellen Werte?
Gruß NSN
 
Hallo,

bei Simotion D gibt es 2 Arten von Daten :

1. Daten des integrierten Antriebs
Diese Daten werden nach eine RAMtoROM auf der CF Karte gesichert und bei einem Neustart der Baugruppe auch von dort wieder gelesen.
Die Netzausfesten Daten der Antriebe (Geberlage etc.) werden aus dem Netzausfesten Speicher wiederhergestellt

2. SIMOTION Daten
Dies umfasst alle SDB's, Programme, Variablen, Technologische Objekte, Meldungen, Ablaufsystemeinstellungen die im Scout projektiert wurden.
Diese Daten werden ebenfalls nach einem RAMtoROM auf der CF Karte gesichert.
Im Gegensatz zu den Antriebsdaten werden sie aber nicht zwangsläufig bei einem Neustart auch von dort wieder geladen, sondern erst bei einem PowerON.
Zusätzlich gibt es sogenannte Aktual Daten welche nur im Arbeitsspeicher der CPU akltiv sind (Konfigurationsdaten der Achsen zum Beispiel).
Wird nun ein Neustart ausgelöst so gehen diese Daten verloren wenn man sie nicht vorher mittels AktualnachRAM und RAMtoROM sichert.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ist wohl doch etwas komplizierter wenn man sich damit so gut wie noch nie beschäftigt hat.
Du meinst also ich sollte das Projekt aus der Simotion mit Scout ins PG laden und dann erst die IP ändern?
Danach wieder mit Scout einpielen? Sol sollte das doch funktionieren?

Gruß
NSN
 
Hi,

ja einfach ist es am Anfang bei keinem System :)
Das mit dem Upload ist auch wieder so eine Sache.
Wenn Du beim Download die Option "Zusatzdaten laden" nicht aktiviert hattest so wird dir ein Upload das Projekt unbrauchbar hinterlassen !
Frage ist auch musst du die IP Adresse dauerhaft ändern oder nur temporär?
Wenn temporär dann würde ich das mal mit Ethernet Teilnehmer bearbeiten aus dem Simatic Manager probieren.
Die IP Adresse ist dann nach dem nächsten Neustart der Baugruppe allerdings wieder wefg!

Gruß
Christoph
 
Hast du eigentlich das Originalprojekt? Dann kann sollte das doch recht sicher gehen oder?
Ich weiß nicht, ob Die Version 4.1 das schon hat, aber mit der rechten Maustaste links im Baum auf die Simotion klicken und dann den Menüpunkt "Variablen sichern" Es werden alle Retain-Variablen auf deinem Projektierungsrechner gesichert. Nach Änderungen habe ich das schon häufiger zurückgeschrieben (Variablen wiederherstellen), so dass dann die Retain-Variablen wieder ihre Werte hatten und die Simotion wieder mit den Daten lief, die vor der Änderung vorhanden waren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

sollte es dauerhaft ändern, da ich diese ins Firmennetzwerk einbinden möchte.
Bekomme aber momentan nicht mal ne Verbindung zu der Simotion. Gibt's da auch wieder
was besonderes zu beachten. Das funktioniert doch über PG zuordnen?
Gruß
 

Anhänge

  • Scout2.JPG
    Scout2.JPG
    105,2 KB · Aufrufe: 10
Hi,

ja das geht, sichert aber nur die SIMOTION Variablen und keine Antriebsdaten!
Es gibt wíe gesagt auch einen kompletten Projektupload bei dem alle Daten (Programm, TO, Variablen, Taskeinstellungen etc.) ausgelesen werden, der aber nur funktioniert wenn die Zusatzdaten mit abgelegt wurden.
 
Funktioniert der Ping auf die D435?
Ist die SIMOTION direkt verbunden mit dem PC oder über Switches/Router?
Beim Online gehen kommen im unteren Bereich Statusinformationen für den Verbindungsaufbeu, was steht da drinne (Ausgabe Zielgerät).
Die PG Zuordnung ist notwendig damit über die Simotion eine geroutete Verbindung zum integrierten SINAMICS aufgebaut werden kann.
Die PG Zuordnung kann du über den Button mit dem dicken gelben Pfeil nach oben aufrufen und überprüfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmal,

ich habe das Originalprojekt vom Hersteller, zumindestens hat er mir das so mitgegeben.
Anpingen kann ich die Simotion, auch bei Erreichbare teilnehmer im Simatic Manager bekomme ich sie zu sehen.
Suche ich im Scout über erreichbare Teilnehmer findet er nix. Anbei noch ein Screen der Meldungen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.

Gruß NSN
 

Anhänge

  • Scout3.JPG
    Scout3.JPG
    165,8 KB · Aufrufe: 6
das ist ja das gleiche bild wie vorhin schon :D
wichtig wären für mich die Ausgaben aus "Ausgabe Zielsystem", also dialog wegklicken und unter das Fenster "Ausgabe Zielsystem" öffnen
Weiter kannst du überprüfen:
Kontextmenü der CPU im Scout öffnen -> Zielgerät -> Onlinezugang -> Adressen Baugruppen Was steht dort?

Hast du das PG bei Dir neu zugeornet und die von dir verwendete PG/PC Schnittstelle ausgewählt?

Wenn das Projekt von einem anderen bearbeiter ist dann passen die Zuordnungen nicht zu deinem Systemund du musst neu zuordnen.
 
Sorry,
hier noch zwei Screens.
Das PG habe ich neu zugeordnet, zumindestens versucht.

Gruß NSN
 

Anhänge

  • Scout4.JPG
    Scout4.JPG
    126 KB · Aufrufe: 9
  • Scout5.JPG
    Scout5.JPG
    39,9 KB · Aufrufe: 7
Zurück
Oben