    Hallo allersseits,

    gibt es ein Tool zum auslesen der Drive-Cliq Topologie von Sinamics Antrieben? Wir haben eine große Anzahl davon verbaut und müssen zur Kontrolle die Verbindungen einzeln klingeln was seht aufwendig ist. Nun sind wir auf der Suche nach einem einfachen Programm um das ganze auszulesen.
    Zitieren Zitieren Auslesen von Drive-Cliq Topologie  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Macht das nicht der Starter?
    Wenn man online geht und dort auf Topologie, dann kann man doch den Ist mit dem Sollausbau vergleichen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    RH1973 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.03.2008
    Ort
    Chemnitz
    Beiträge
    37
    Danke
    3
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ich habe gehofft das es da ein etwas handlichers Tool gibt wie in der Art von PRONETA. Beim Starter muss man doch eine NCU haben, meist haben wir nur eine CU.

    winke winke!!

  4. #4
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    nein da gibt es leider nix "einfaches" liegt auch daran das die verwendeten Telegramme keine Ethernet Telegramme sind und daher auch nicht von den Tools verstanden werden.
    Eine NCU brauchst du für Starter nicht, im Gegenteil eine CU reicht da völlig aus.
    Bei einer NCU wird auch nur der Antriebsteil im Starter verwendet.

    Gruß
    Christoph

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    RH1973 (06.06.2014)

Ähnliche Themen

  1. Sonstiges Heidenhain Glasmassstab mit Drive Cliq Anschluss
    Von slot23 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.01.2014, 21:22
  2. Sinamics S120 - Drive Cliq Leitungen
    Von Draco Malfoy im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.07.2013, 11:52
  3. Suche Siemens Drive CliQ Absolutwertgeber
    Von anfield24 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.11.2012, 20:48
  4. Drive- Cliq Drehgeber
    Von zloyduh im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 09:32
  5. SINAMICS S120 - Drive-Cliq
    Von knabi im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 16:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •