Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 79

Thema: Geldosierung über Frequenzumrichter ungenau

  1. #61
    Boegge ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.11.2012
    Beiträge
    57
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    rechts unter der metallabdeckung mit den 6 knöpfen ist der FU drunter

  2. #62
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.411
    Danke
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Boegge Beitrag anzeigen
    Das losbrechmoment mit der trägheit müsste doch auch immer gleich sein oder nicht?
    Trägheit ja, Losbrechmoment (vielleicht?) nicht. Besonders bei so kleinen Drehzahlen/Leistungen halte ich es für fraglich, wann sich das Ding in Bewegung setzt. Und dann schaltet es ja auch gleich wieder ab und läuft etwas unkontrolliert nach? Auf www.viscotec.de sind leider auch keine Geheimnisse veröffentlicht. Eventuell wird der Motor beim Abschalten auch abgebremst (elektrisch).
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. #63
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.033
    Danke
    2.788
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Unter umständen ist die Steuerung, wo immer auch diese sitzt, wesentlich schneller als
    eine 1200er.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  4. #64
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    schaut von außen so aus ?

    Unbenannt.png

  5. #65
    Boegge ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.11.2012
    Beiträge
    57
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    schaut von außen so aus ?

    Unbenannt.png

    Ja! das ist sie

  6. #66
    Registriert seit
    22.07.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    90
    Danke
    1
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Na beide in der gleichen Firma !!!
    Oder noch besser Kunde und Lieferant !!

    Grüße

  7. #67
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Hmmmmm,

    Die multifunktionale Viscodos II eignet sich z.B. für Exzenterschnecken­, Drehkolben- oder Schlauchpumpen und kommt ohne Durchflussmesser aus. Das geförderte Volumen wird genau durch die Anzahl der Umdrehungen oder per Winkelgradänderung definiert. Nach der Kalibrierung und Eingabe der Dosier- oder Fördermenge errechnet die Steuerung die erforderliche Umdrehungszahl. Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung zeigt die Anzahl der Umdrehungen an und der Antrieb kann entsprechend positioniert werden. Neben der Menge lässt sich auch die Geschwindigkeit oder Beschleunigung eingeben, bei Abfüllungen auch ein Rückzug am Dosierende. Die Steuerung ist leicht zu installieren, auch nachträglich in bestehende Anlagen.

    vielleicht ist der G110 in Verbindung mit der S7-1200 hier nicht die richtige Wahl

    Der Artikel hier bestärkt mich da etwas.
    Das ist ein homogenes auf sich abgestimmtes System und Du hast jetzt leider die A*Karte das du was Zusammengefummeltes in die gleiche Qualitätsliga bringen musst

  8. #68
    Boegge ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.11.2012
    Beiträge
    57
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    erstmal vielen dank für eure hilfe

    ich mach nun feierabend und werde mich morgen weiter mit dem sch**** auseinander setzen

  9. #69
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    falls du sie brauchst:
    die Anleitung zum AltSystem

    Viscotec Dosing Control Operating Manual .pdf

  10. #70
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.033
    Danke
    2.788
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn du das mit einer 1200er erreichen möchtest was die alte Steuerung bietet,
    wirst du so lange Programmieren und testen, das du für den Stundenlohn gleich
    eine S120 mit Servo montieren kannst. Ich wünsche viel Spaß und ein gutes Gelingen.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

Ähnliche Themen

  1. Step 5 In S5 über Frequenzumrichter Motor ansteuern
    Von kelevra im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2013, 09:40
  2. Frequenzumrichter über Profibus
    Von peter-vt im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 00:00
  3. Regelung über Frequenzumrichter
    Von nikraym im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 15:22
  4. Frequenzumrichter über Profibus-DP
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 15:21
  5. temperaturmessung ungenau
    Von xinory im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 04:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •