Geldosierung über Frequenzumrichter ungenau

das Medium ist immer da und einheitlich in der schnecke und du hast recht, die schlimmeren ausreißer sind immer unten.
 
ich kann nirgendswo einen Ini anbringen um die Welle zu messen etc. Baulich nicht möglich!
Außerdem würde der Kunde das nicht bezahlen
 
Einen INI montieren würde ich mal auf 250,-- ansetzen, tagelang erfolglos etwas zu testen,
wird unbezahlbar.

Naja, dann doch noch einmal zur bestehenden Anlage, die darfst du dir nicht anschauen oder
die gibt es nicht mehr?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wir hatten auch mal meine steuerung an der alten anlage. da waren genau die gleichen fehler auf der anlage wie auf der neuen.
Daher wird das an der neuen steuerung liegen.
 
Gleicher FU, gleiche SPS?
Warum dann so Aufwendig?

Parameter aus den FU auslesen und in den anderen spielen.
Das gleiche für das Program auf der Steuerung.

Und fertig ist die Laube, oder?
 
Die S7-1200 ist keine schlechte Steuerung und für viele Dinge auch ausreichend.

Aber wenn die andere Steuerung etwas nutzt, was bei der 1200er nicht vorhanden ist,
kannst du lange basteln.

Wenn ich es richtig gelesen habe steuerst du auch über USS, das kann auch verzögern.
 
Ich habe keine Ahnung, wie das bei der alten Anlage funktiert hat. Allerdings bin ich über die 20% Genaugkeit schon erstaunt. Wie soll das bei einer so kleinen Dosierzeit besser funktionieren? Alleine die Mechanik bringt schon einen Fehler mit. Ich denke dabei spontan an das "Losbrechmoment" und an eine gewisse "Trägheit".

Ok, der Aufbau steht wohl fest. Ansonsten hätte ich eine Dosierpumpe vorgeschlagen.
 
also die alte ist auch so um die +/-2g genau. das habe ich gesehen.
ich schätze die läuft so auf 20Hz. max 25Hz
 
aber bei der Alten würde ich fast darauf typen das die den Motor direkt ansteuert, also keine Steuerung/FU Lösung ist.
Zumindest schaut das auf dem Bild für mich so aus.
 
Zurück
Oben