    Hallo zusammen,

    habe mal ne Frage bzgl. den neuen
    Effizienzklassen IE2 und IE3. Ich habe gehört das man bei den Motoren Strom sparen sollte da ein besserer Wirkungsgrad auch einen kleineren Nennstrom der Motoren hervorbringt. Aber ich zahle doch dem Stromversorger sowieso die Wirkleistung kwh und nicht die Scheinleistung kvah aus der der Nennstrom hervor geht. Es geht doch hier eigentlich um die Belastung des Stromnetzes und nicht ums Sparen?
    Sehe ich doch richtig oder?

    Gruß NSN



    Zitieren Zitieren Effizienzklassen IE1, IE2 und IE3  

  2. #2
    Registriert seit
    13.04.2009
    Beiträge
    503
    Danke
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge

    Standard

    Hallo NSN,

    die Wirkarbeit (kWh) ergeben sich aus dem Multiplikator von 1,73 x Strom x Spannung x Cos Phi x Zeit. Wenn der Strom also runter geht und alle anderen Faktoren gleich bleiben sinkt der "Verbrauch".

    Die Leistungsangabe des Motors (kW) bezieht sich übrigens auf die an der Welle abgegebene Leistung und nicht auf den "Verbrauch". Wenn du die zugeführte Leistung errechnen willst, musst du mit den Angaben des Klemmbretts rechnen. Hiermit kannst du dir dann den Wirkungsgrad gemäß der IE-Klassen errechnen (Pab/Pzu).

    Gruß
    MeisterLampe81
    So viel Technik und nur Probleme!!

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MeisterLampe81 für den nützlichen Beitrag:

    NeuerSIMATICNutzer (04.09.2014)

  4. #3
    Registriert seit
    22.09.2011
    Beiträge
    85
    Danke
    45
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    zu diesem Thema gibt es eine wirklich gutes APP von Siemens (Kostenfrei).

    http://w3.siemens.com/topics/global/...n/default.aspx

    und eine Übersicht von Danfoss zu Mindestwirkungsgraden von Drehstromasynchronmotoren und aktuellen Motortechnologien.

    http://danfoss.ipapercms.dk/Drives/D...MEPSDrehstrom/

    http://danfoss.ipapercms.dk/Drives/D...rtechnologien/


    Viele Grüße
    VLT_RealDrive
    Geändert von VLT_RealDrive (04.09.2014 um 21:18 Uhr)

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu VLT_RealDrive für den nützlichen Beitrag:

    NeuerSIMATICNutzer (04.09.2014),ostermann (05.09.2014)

  6. #4
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen und danke für eure antworten.
    Bin jetzt wieder etwas schlauer

    Grüße NSN