Sinamics s110 Motorstillstandsüberwachung

ZeroTB

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,

habe wieder ein neues Problem, sehr wahrscheinlich für die meisten von euch nicht jedoch habe ich noch leider keine erfahrung mit Sinamics machen können. Meine Frage zu der Sinamics s110 ist: Gibt es eine Motorstillstandsüberwachung? und kann ich die sinamics so einstellen das wenn der Motor still steht ein Ausgang der sinamics geschaltet wird? Bräuchte diese Funktion als Sicherheit. Schutztür darf nicht ehe geöffnet werden bis der Antrieb zum stehen gekommen ist.

Danke im vorraus
 
...schau Dir mal das Funktionshandbuch SAFETY (SINAMICS). Es gibt erweiterte SAFETY Funktionen, wie SOS (Safe Operation Stop).
Ebenso gibt es eine sichere Drehzahlüberwachung (SLS), musst mal schauen ,was bei Dir am besten passt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich kann dir nur was zum g120 sagen.
also ich habe eine cu mit ss1 und sto.
löse ich nun ss1 aus bremst der motor und geht anschliessend in sto. in welchem zustand der fu ist wird an den ausgängen wiedergegeben bzw über bus.
aber auch wenn sto angezeigt wird heisst das nicht zwangsläufig das der motor steht. das kann z.b. passieren wenn die aus3 zeit zu kurz ist. nach dieser zeit geht der fu in sto.
 
eben mal einen s110 in ein projekt geladen. es gibt einen sicheren digitalausgang. wie ich es eigentlich auch erwartet habe
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.jpg
    Zwischenablage02.jpg
    126,2 KB · Aufrufe: 24
Schau Dir mal die Funktion SSM - Safe Speed Monitor an.
Entspricht einem sicheren Meldesignal dass eine einstellbare Geschwindigkeit unterschritten ist.

Ich weis aber nicht auswendig ob das nur bei Extended Functions verfügbar ist oder auch bei den Basics. Einfach mal rein schauen.
 
Zurück