Hier wird ja überwiegend auf der Häufung und der Umgebungstemperatur rumgehackt. Der Hersteller weiss unter anderem ja auch nicht wie weit der Anschlusspunkt vom FU weg ist. Für die 10m dürfte es bei 16mm² im normalfall nicht kritisch werden. Allerdings bei z.B. 100m...
Laut FU-Katalog von Lenze wird z.B. bei einem 22kW FU eine C63A Sicherung und 25qmm Kabel empfohlen.
Daher, um in den meisten denen wohl bekannten Anwendungsfällen auf nummer Sicher zu sein, lieber eine Nummer höher empfohlen. Was auch gegenüber dem Kunden/ Einkauf, der Grundsätzlich gerne rumknausert, ein Argument zu haben, auch dann noch etwas Leistungsreserve mitzubringe, besser da dann 25mm² hinlegen.
Da die seltenst Plan von der Sache haben, kann man dann bei Erweiterungen, oder Änderungen mit ruhigem Gewissen auch mal das Kabel die Leitung auch mal anderweitig nutzen, und dann sich dann sagen, gut das ich auf den Hersteller gehört habe, so reicht es noch für z.B. auf das Kabel eine weitere Verteilung mit Abganssicherungen zu machen.. 63A gegen 80A zu Tauschen, vor Ort eben alles einzeln abgesichert. Wobei hier auf die Selektivität zwischen den Schutzeinrichtungen zu Achten ist.
Aber wie auch bereits geschrieben wurde, dies ist im Grossen und Ganzen an die örtliche Gegebenheit an zu passen. Auch wurde sich hier nicht Festgelegt, welcher Werkstoff zu nutzen ist. Also quasie freie Auswahl ob Kupfer oder Alu.