Hallo Zusammen!
Laut FU-Katalog von Lenze wird z.B. bei einem 22kW FU eine C63A Sicherung und 25qmm Kabel empfohlen.
Brauche ich diesen Querschnitt wirklich, auch dann wenn ich nur 10m Kabelweg zw. FU und Motor habe?
 
Der C63A würde ich so übernehmen. Der Hersteller weißt am beste wie sein gerät zu schützen ist.
25qmm ist im Príncipe 1 maß zu groß. der Hersteller kenn aber deine Anlage nicht, so geht er in die sichere querschnitt. Wenn du nicht gerade deine Kabel durch ein Vollwärmeschutz Isolation verlegst sollte 16qmm ausreichen.

Aber generell gilt auch hier die normale kabelberechnung.
Iz = Motorstrom, Daraus kommt zusammen mit dein verlegungsart und korrekturfaktoren ein Querschnit.
Kontrolle max länge mit diese Querschnitt, mit projektierte Sicherungsautomat (C63A)
Und so weiter.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du anstatt der 63A Sicherung eine 16A Sicherung verwendest, besteht auch die
Möglichkeit einen kleineren Querschnitt zu verwenden, nach genauer Prüfung reichen
da vlt sogar 2,5 qmm, achte bitte auf verlegart und bündelung. Übrigens NYY wird
von Mäusen gemieden.
 
Danke. Genau so bin ich auch vorgegangen... Max Ausgangsstrom vom FU als Auslegungsgröße genommen und daraus bei meiner Kabellänge einen wesentlich kleineren Querschnitt ausgerechnet als von Lenze empfohlen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... andere Hersteller geben hier geringere Mindestquerschnitte an (entsprechende der entsprechenden Normen).
Hat der FU evtl. eine sehr hohe Überlastfähigkeit (und dann noch für relativ lange Zeit)?
Ist es evtl. ein Weitspannungsgerät und kann z.B. bei einer Netzanschlussspannung von 3x230V auch noch 22kW?
 
Eine Querschnittsangabe gehört in keine Betriebsanleitung, nur der zu erwartende
maximale Strom in allen uberlastfällen. Dann muss ein Fachmann vor Ort die
Zuleitung nach den örtlichen Gegebenheiten Dimensonieren.

Selbst eine 25qmm Leitung kann bei 63A Vorsicherung und 10m länge zu klein sein,
wenn Sie mit einer Vielzahl von Leitungen gebündelt, in einer warmen Umgebung
ganz unten in einem Kabelkanal liegt.

Deshalb ist die Frage des TE bei der Fragestellung und den Hintergrundinformationen
nicht zu beantworten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Kabel-Berechnungsprogramm ist ein schönes schnelles Hilfsmittel. Nicht schlecht.
Er berücksichtigt leider nicht die Gegebenheiten vor Ort.

Wenn man solche Berechnungsprogramme Blind/falsch benutzt kann man auch betrogen auskommen. Mann soll immer der Hintergrund einer Kabelberechnung kennen, das heißt mit de Hand rechnen und in Tabellen suchen.

Ausgangspunkt hier für der TE, wenn er "Preiswert" versucht zu berechnen ist der Nennstrom des Motors.

Ja, Mann kann auch von der MAX Leistung des FU's aus gehen.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier wird ja überwiegend auf der Häufung und der Umgebungstemperatur rumgehackt. Der Hersteller weiss unter anderem ja auch nicht wie weit der Anschlusspunkt vom FU weg ist. Für die 10m dürfte es bei 16mm² im normalfall nicht kritisch werden. Allerdings bei z.B. 100m...
Laut FU-Katalog von Lenze wird z.B. bei einem 22kW FU eine C63A Sicherung und 25qmm Kabel empfohlen.
Daher, um in den meisten denen wohl bekannten Anwendungsfällen auf nummer Sicher zu sein, lieber eine Nummer höher empfohlen. Was auch gegenüber dem Kunden/ Einkauf, der Grundsätzlich gerne rumknausert, ein Argument zu haben, auch dann noch etwas Leistungsreserve mitzubringe, besser da dann 25mm² hinlegen.
Da die seltenst Plan von der Sache haben, kann man dann bei Erweiterungen, oder Änderungen mit ruhigem Gewissen auch mal das Kabel die Leitung auch mal anderweitig nutzen, und dann sich dann sagen, gut das ich auf den Hersteller gehört habe, so reicht es noch für z.B. auf das Kabel eine weitere Verteilung mit Abganssicherungen zu machen.. 63A gegen 80A zu Tauschen, vor Ort eben alles einzeln abgesichert. Wobei hier auf die Selektivität zwischen den Schutzeinrichtungen zu Achten ist.

Aber wie auch bereits geschrieben wurde, dies ist im Grossen und Ganzen an die örtliche Gegebenheit an zu passen. Auch wurde sich hier nicht Festgelegt, welcher Werkstoff zu nutzen ist. Also quasie freie Auswahl ob Kupfer oder Alu.
 