Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Siemens S120 Verzögerung des Gebersignals beim latchen

  1. #1
    Registriert seit
    07.05.2013
    Beiträge
    41
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nabend zusammen,

    ich benötige die Angabe, wie stark mein Gebersignal verzögert ist, wenn es mit dem MC_MeasuringInput Baustein der Siemens Technologie mit einem Messtaster an einem TM17 Modul gelatcht wird.

    Aufbau:
    Siemens Motor 1PH7 mit Drive Cliq Geber an Single Motor Modul 6SL3120
    Motor Modul an CU320-2 DP Control Unit
    TM17 Modul an der selben CU320
    Auf dem TM17 Modul DI0 als Messtaster mit einem Filter von 125µs

    Den Siemens Unterlagen ist schlecht zu entnehmen welche Verzögerungen nun zu berücksichtigen sind.

    Das TM17 hat eine Abtastzeit der E/As von 125µs (p4099)
    Die Verbindung zur CU per Drive-Cliq soll auch 125µs sein (also die Basisabtastzeit der CU)
    Der Geber wird vermutlich die Abtastzeit der Motor Moduls haben, also die Stromreglerzeit 125µs (p115)
    Die Verbindung hier zur CU sind wieder 125µs
    Die CU hat eine Basisabtastzeit von 125µs (r110)

    D.h. alles zusammen habe ich eine Verzögerung des Messwertes von 625µs, ist das so korrekt?

    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Siemens S120 Verzögerung des Gebersignals beim latchen  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2012
    Beiträge
    952
    Danke
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren

Ähnliche Themen

  1. Sicherheitsfunktionen des SINAMICS S120
    Von Stephan25 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.10.2016, 18:54
  2. Position latchen - Motion Control
    Von twincatter im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 11:50
  3. Profibusfehler beim abziehen des PG´s
    Von Malte Hamann im Forum Feldbusse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.12.2012, 07:29
  4. Problem beim ausführen des Vollbildmodus in c#
    Von Benni im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 10:30
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 21:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •