Makro bei Starter V4.4 für Pumpe einstellen

funkenschlosser

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

um einen Sinamics G120 (PM230 mit einer CU230P-2DP) für eine Pumpensteuerung in Betrieb zu nehmen, möchte ich gerne das vordefinierte Makro 103, welches im Handbuch beschrieben ist, benutzen.
Dort steht: Das Makro merken und in der Inbetriebnahmeliste eintragen. Alles gut und schön, aber WO und an welcher Stelle während der IBN??

Ich arbeite mit Starter V4.4
Die CU230P hat Ver. 02-4.60

LG ein verzweifelnder Funkenschlosser
 
Normal im Starter beim IBN Assistent auf der zweiten Seite Vorbelegung Sollwert/Befehlsquellen
Aber bei der Cu230-2 DP scheinbar nicht!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Magmaa,

dann war ich gedanklich doch schon richtig, dass das Makro wohl auf der zweiten Seite als Befehlsquelle eingetragen werden muss.
Ich werde mich Montag mal an Siemens wenden.

Noch ein schönens Restwochenende Funkenschlosser
 
Hallo,

hast du vorher den P10=1 gesetzt?
Nur dann lässt sich der P0015 überhaupt ändern!

In welcher Doku hast du das Makro 103 gefunden?

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben