    Hallo zusammen,

    um einen Sinamics G120 (PM230 mit einer CU230P-2DP) für eine Pumpensteuerung in Betrieb zu nehmen, möchte ich gerne das vordefinierte Makro 103, welches im Handbuch beschrieben ist, benutzen.
    Dort steht: Das Makro merken und in der Inbetriebnahmeliste eintragen. Alles gut und schön, aber WO und an welcher Stelle während der IBN??

    Ich arbeite mit Starter V4.4
    Die CU230P hat Ver. 02-4.60

    LG ein verzweifelnder Funkenschlosser
    Zitieren Zitieren Makro bei Starter V4.4 für Pumpe einstellen  

  2. #2
    Registriert seit
    06.04.2007
    Ort
    S/A
    Beiträge
    323
    Danke
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Normal im Starter beim IBN Assistent auf der zweiten Seite Vorbelegung Sollwert/Befehlsquellen
    Aber bei der Cu230-2 DP scheinbar nicht!

  3. #3
    funkenschlosser ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.08.2009
    Beiträge
    11
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Magmaa,

    dann war ich gedanklich doch schon richtig, dass das Makro wohl auf der zweiten Seite als Befehlsquelle eingetragen werden muss.
    Ich werde mich Montag mal an Siemens wenden.

    Noch ein schönens Restwochenende Funkenschlosser

  4. #4
    Registriert seit
    06.04.2007
    Ort
    S/A
    Beiträge
    323
    Danke
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Na dann poste mal was du raus bekommst

  5. #5
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    hast du vorher den P10=1 gesetzt?
    Nur dann lässt sich der P0015 überhaupt ändern!

    In welcher Doku hast du das Makro 103 gefunden?

    Gruß
    Christoph

  6. #6
    funkenschlosser ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.08.2009
    Beiträge
    11
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo ChristophD,

    Das Makro funktioniert nur bei der CU230P-HVAC.
    Diese Feinheit geht aber aus den Unterlagen nicht hervor.
    Habe gerade 2 neue CUs bestellt.

    LG Funkenschlosser

  7. #7
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    jup habs im anderen Forum schon mitbekommen

  8. #8
    Registriert seit
    06.04.2007
    Ort
    S/A
    Beiträge
    323
    Danke
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Bei der CU230P-2 PN geht es auch

  9. #9
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    mit welcher FW Version?
    ich habe das weder bei FW V4.6 noch bei FW V4.7 einstellen können, es kam immer "Wert abgewiesen"

  10. #10
    Registriert seit
    06.04.2007
    Ort
    S/A
    Beiträge
    323
    Danke
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich glaub es ging nur bei Drehzahlregelung ohne Geber hab gerade kein Stater zur hand

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.11.2012, 11:54
  2. EPLAN MAKRO für S7-314C-2 DP?
    Von DarkLykan im Forum E-CAD
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 12:28
  3. Kleine Motoren für Pumpe
    Von slma im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 20:59
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 16:03
  5. Siwarex-Makro für EPLAN
    Von S7_Mich im Forum E-CAD
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.12.2004, 20:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •