OPC Zugriff auf Sinamics

@thomasgull: Du liest dir die Antworten aber schon durch, oder?

Es wurde schon mehrfach genannt, dass du bei vielen Sinamics Umrichtern die Parameterstellen über das übliche S7-Protokoll via DB-Nummer und Adresse auslesen kannst. D.h. jeder Treiber mit dem du Daten aus einer S7 lesen kannst, sollte auch Daten aus dem Umrichter lesen können.
In deinem Link geht es um Fehler- und Warnmeldungen. Wo steht wie der Zugriff auf die Parameter berechnet wird und in welchem DB die liegen?
 
Hallo,

ich habe noch eine alte Datei auf meinen Rechner (allerdings mit SINAMICS S120) gefunden - vielleicht hilft das irgendwie weiter.
Wenn Du aber mit dem HMI- Direktzugriff arbeiten kannst, würde ich das so machen - z.B. stehen auch alle Fehlertexte hierfür zur Verfügung.

Kopie von OPC_SINAMICS1.jpgKopie von OPC_SINAMICS2.jpgKopie von OPC_SINAMICS3.jpgKopie von OPC_SINAMICS4.jpgKopie von OPC_SINAMICS5.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
funktioniert allerdings nur mit SIMOTION Scout, im STARTER gibt es die Option "OPC Daten exportieren" nicht!
zako's Beträge handelt nur um wie die OPC Items als Symbole angelegt werden kann. Man sieht das jeden OPC Item beginnt mit einem "S7:[" wie ein normaler OPC Item für ein S7 CPU über S7 Verbindung.
Dies bestätigt für mich das es muss funktionieren. Nur muss man die absolute Adressen ertsellen über den vorigen genannte Anleitung der von magmaa gelinkt wurde,
 