    Hallo,

    ich habe hier aktuell ein Angebot von Siemens vorliegen, in dem Sinamics S120 Umrichter (6SL3210-1SE16-0AA0) mit einer Sinamics S110 Control Uni (6SL3040-0JA01-0AA0) kombiniert werden. Ich habe mir das Gerätehandbuch für Sinamics S120 AC Drive angeschaut, und dort ist diese Control Unit nicht aufgeführt. Meine Frage wäre also ob der genannte Umrichter mit der Control Unit kompatibel ist.

    Ich warte schon recht lange auf einen Rückruf vom Siemens Support, aber vielleicht ist hier ja jemand schneller

    Vielen Dank und Grüße
    Zitieren Zitieren Sinamics S110 und S120  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    ist kompatibel

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    Idlewild (04.12.2014)

  4. #3
    Idlewild ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2014
    Beiträge
    18
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Alles klar vielen Dank!

  5. #4
    Registriert seit
    14.12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    161
    Danke
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Idlewild,

    die CU305 heist bei Siemens Sinamics S110 und kann nur mit den alten PM340 Motormodulen betrieben werden. Die neuen Motormodule PM240-2 können NICHT mit dieser CU betrieben werden weil die Firmware 4.4 dies noch nicht unterstützt.

    ALSO bei PM340 Motormodulen = kompatibel.
    und bei PM240-2 Motormdule = NICHT kompatibel.
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!

Ähnliche Themen

  1. Tipps zu Reglereinstellungen Sinamics S110 und ähnliche
    Von christoph2630 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.12.2014, 14:01
  2. Step 7 SW- und HW-Endschalter SINAMICS S120
    Von kuti im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.01.2014, 14:39
  3. Sinamics S110 mit Messtaster und EPOS
    Von CNC840D im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.06.2011, 21:24
  4. Einarbeitung in SIMOTION SCOUT und SINAMICS S120
    Von hackaria im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 08:39
  5. SINAMICS S120 und cu 310DP
    Von maniac im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 19:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •