Hallo

Habe ein Problem mit einem Smart Line Modul
Auf einem Kran kann die Spannungsversorgung von einem Generator kommen oder vomNetz.
Wenn nun die Spannung vom Generator kommt und der Kran z.B. das Hubwerk bewegtsteigt das Smart Line Module mit der Fehlermeldung F30017 aus, Obwohl nur dasSmart Line Modul eingeschaltet ist. Zu diesem Zeitpunkt ist das Motormodulnicht aktive.
Wenn die Spannung aber vom Netz kommt tritt dieser Fehler nicht auf.
Das Smart Line Module wurde auch schon getauscht, hat aber nichts geholfen.

Mfg

T. Ritter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja mittlerweile schon. Dann ist der Fehler weg.
So wie es ausschaut kommt er von der extrem schwankenden Eingangsspannung. Dadurch lädt und entlädt sich der Zwischenkeis und ein sehr hoher Strom fließt.
Da aber mein Motor auch generatorisch werden kann bleibt mir jetzt als einfachste Möglichkeit ein Bremswiederstand.
 
Habt ihr eine Netzdrossel angeschlossen? Reihenfolge von Netzfilter/Drossel beachtet? (wenn vorhanden) -> erst Filter, dann Drossel, dann Einspeisung...
Ansonsten tippe ich auf Einspeisung zu klein dimmensioniert. Wenn eine hohe Dauerbremsleistung benötigt wird, dann sollten die Masterdrives Bremschopper verwendet werden, da die Sinamics Booksize Bremseinheiten nicht auf eine hohe Dauerbremsleistung ausgelegt sind.
 
Hallo

ist nur eine Netzdrossel eingebaut.
Antrieb war nicht aktiv. Verbautes Motormodul 15KW.
Es kommt von der Generator Spannung.

Antwort von Siemens:
in diesem Fall bringt der Netzfilter keine Verbesserung, da ein Netzfilter nur die hochfrequenten Störungen vom Gerät zum Netz filtert.

Eine Behebung des Problems bringt nur die applikative Lösung oder die Verhinderung von Spannungseinbrüchen im Netz (Smart Mode).


Jetzt haben wir 3 Möglichkeiten um den Fehler zu beheben.
1. Kunde muss den Generator überprüfen. Der Fehler tritt nur bei einem Generator auf. Bei den 2 anderen funktioniert es.
2. Bremschopper mit Bremswiederstand
3. Rückspeisung erst freigeben bei einer gewissen Zwischenkreisspannung (ähnlich wie es auch der Bremschopper Richtung Bremswiederstand macht)

Danke für die Antworten.
 