Guten Abend,
ich habe mal ein Problem für die Fraktion "Elektrische Antriebe". Ich habe eine Exzenterschneckenpumpe die aus einer Güllegrube ihr vorbestimmtes Medium ansaugt und in eine ca. 100m lange, abfallende Leitung drückt. Die Nenndaten des Motors sind 7,5kW, 15,3A, 400V, 14??rpm. Wird die Pumpe mit 40Hz betrieben, liegt der am FU angezeigte Motorstrom bei ca. 45A was nach kurzer Zeit zur Überlast führt.
Bei 55Hz liegt dieser vom FU angezeigte Strom im grünen Bereich von ca. 14A. Mit zwei verschiedenen stinknormalen Zangenamperemetern messe ich je Phase vor dem FU nur 3..4A, hinter dem FU 5..6A. Wie erkläre ich alter Trapper das meinen jungen wissbegierigen Kollegen? Ich gebe jetzt nur ungern zu dass "Elektrische Antriebe" vor einiger Zeit mal Schwerpunkt meiner Ausbildung war .
ich habe mal ein Problem für die Fraktion "Elektrische Antriebe". Ich habe eine Exzenterschneckenpumpe die aus einer Güllegrube ihr vorbestimmtes Medium ansaugt und in eine ca. 100m lange, abfallende Leitung drückt. Die Nenndaten des Motors sind 7,5kW, 15,3A, 400V, 14??rpm. Wird die Pumpe mit 40Hz betrieben, liegt der am FU angezeigte Motorstrom bei ca. 45A was nach kurzer Zeit zur Überlast führt.
Bei 55Hz liegt dieser vom FU angezeigte Strom im grünen Bereich von ca. 14A. Mit zwei verschiedenen stinknormalen Zangenamperemetern messe ich je Phase vor dem FU nur 3..4A, hinter dem FU 5..6A. Wie erkläre ich alter Trapper das meinen jungen wissbegierigen Kollegen? Ich gebe jetzt nur ungern zu dass "Elektrische Antriebe" vor einiger Zeit mal Schwerpunkt meiner Ausbildung war .