Formierung von 400V / 3~ Frequenzumrichtern

maddin

Level-1
Beiträge
116
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

kurz gesagt, wir haben verpennt unsere Frequenzumrichter regelmäßig zu formieren.

Manche liegen z.B. schon 5 Jahre oder mehr herum....

Nun muss prozentual langsam die Versorgungsspannung gesteigert werden. Bei 230 V Umrichtern haben wir eine regelbare Spannungsquelle. damit kann man auch 230 V / 3~ Umrichter formieren.

Ich weiß aber nicht, wie ich unsere 400V Umrichter (haben wir einige) formieren soll.

Eine regelbare 400V Spannungsversorgung finde ich nicht.

Habt ihr eine Idee oder irgendwelche Praxistipps ?

Gruß maddin
 
Also Du sprichst einen Punkt an, um den ich mir bisher nicht so wirklich Gedanken gemacht habe.
Aber ich schlage einen ganz normalen einphasigen STelltrafo vor. Auch wenn der Umrichter für 3~ ausgelegt ist - Drin ist nur ein Brückengleichrichter auf die +/- Schiene.
Und auf die 560V Zwischenkreis kommst Du auch so.
Strom wird ja da nicht wirklich gebraucht...

Zum Beispiel sowas: http://www.riedel-trafobau.de/Produkte/RINGSTELL-TRANSFORMATOREN.html


 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau dir mal die Beschreibung unter folgendem Link an.

Ich habe die Version mit den Widerständen schon eingesetzt, in meinem Fall habe ich aber nur 60W Glühlampen zur Verfügung gehabt und die Umrichter(5 Jahre im Lager) waren im Leistungsbereich 110KW aufwärts, bei denen hat es funktioniert.
 
Hallo,

wir haben uns mal den Luxus gegönnt einen "umgedrehten" Netztrafo 230/400, einen PKZ für den Schutz des Trafos, 3 Hochlastwiderstände,
einen Brückengleichrichter und einen Elko ca.2,2µF/1600V entsprechend zu verschalten, das ganze Zeugs in ein kleines tragbares Gehäuse,
Schukostecker dran und schon konnten wir auch im Lager unsere Wechselrichtermodule am Zwischkreisanschluss formieren.

Soweit ich das noch mitbekommen habe, hat dann sogar später noch ein Azubi, dem es zu "anstrengend" war den Stufenschalter nach einer gewissen Zeit
weiterzuschalten die Kiste mit einer LOGO aufgerüstet.

Der Netztrafo war kein "normaler" weil man da wenn er verkehrt rum betrieben wird nicht auf die volle Ausgangsspannung kommt. Wir haben das Teil damals
glaube ich von Engel-Trafo (jetzt HSGM?) gekauft

Grüße

R.
 
Zurück
Oben