Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 44

Thema: [45] Einschaltsperre

  1. #11
    MPA-Bayern ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.01.2015
    Beiträge
    27
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich denke wenn externe Störung grün ist, heisst das es gibt keine externe Störung, siehe bitte das Bild.
    Ich habe nachgeschaut in der Maske von der Safety, es steht Sicherheitsfunktionen freigeben oder sperren, und freigeben ist schon ausgewählt !
    Ich überprüfe p21xx

    danke1.jpg

  2. #12
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    kannst du mal deine Safety Konfiguration zeigen?
    Die verwendeten Eingänge die du bei Safety verwendest sind auch high oder?
    Welche Safety Funktionen hast du aktiviert?

    Wenn du die Safety Maske Online öffnest dann siehst du ja ob alle Safety Signale die Freigabe haben oder ob ein Safety Signal fehlt.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    MPA-Bayern (17.01.2015)

  4. #13
    MPA-Bayern ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.01.2015
    Beiträge
    27
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    anbei paar Bilder von der SafetyS1.jpgS3.jpgS4.png

  5. #14
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    also da sieht man das Safety eine Impulssperre setzt damit geht natürlich nix mehr.
    Kannst du mal bei Safety Ein/Ausgänge schauen was dort eingestellt wurde und wie die Signal der Eingänge sind?

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    MPA-Bayern (17.01.2015)

  7. #15
    MPA-Bayern ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.01.2015
    Beiträge
    27
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    noch ein Bild DI_1.png

  8. #16
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    ok und jetzt noch den Status der F-DI

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    MPA-Bayern (17.01.2015)

  10. #17
    MPA-Bayern ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.01.2015
    Beiträge
    27
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    I/O OnlineDI_2.png

  11. #18
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    ok der F-DI 2 ist low und somit die Impulssperre aktiv.
    Wenn du den auf High schaltest dann sollte die Einschaltsperre verschwinden.

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    MPA-Bayern (17.01.2015)

  13. #19
    MPA-Bayern ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.01.2015
    Beiträge
    27
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke, ich probiere es,
    Ich habe dir eine Email geschrieben !

  14. #20
    MPA-Bayern ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.01.2015
    Beiträge
    27
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hier noch ein Bild der F-DIDI_3.png