ich bin gerade an der Bearbeitung von folgenden Projekt:

Ich verwende die Software TIA V12, die CPU 315F-2 PN/DP mit den sicheren und nicht sicheren Ein-/Ausgängen

6ES7334-0CE01-0AA0
6ES7323-1BL00-0AA0
6ES7326-1BK02-0AB0
6ES7326-2BF41-0AB0

und einen Sinamics G120 Fu mit einer CU 240 und einen passenden Motor.

Ich möchte gerne über Taster, die auf ein Standard I/O Modul gehen (6ES7323-1BL00-0AA0), den Motor ein/ausschalten.

CPU und FU sind via Ethernet verbunden.

Erstmal habe ich mich an folgendes Tutorial entlanggehangelt, um CPU und FU einzurichten:

http://cache.automation.siemens.com...INAMICS_G120_at_S7-300400F-PN_DOKU_v11_de.pdf

und anschließend mit Starter den Motor zum ersten mal den Motor in Betrieb genommen:
https://www.youtube.com/watch?v=VzQYDTX3ZZE

Das hat bisher alles ganz gut geklappt.

Nun bin ich auf folgenden Baustein gestoßen (PZD_G120_Tel_352_DB, auf Seite 11 folgender Link):

http://cache.automation.siemens.com...ols/63042779_Bibliothek_Faceplate_G120_de.pdf

Ich habe versucht durch Zuordnung meiner Eingänge den Motor zum Laufen zu bringen.

Leider klappt das bisher überhaupt nicht.

Meine Fragen:

1. Hat jemand Erfahrung mit diesen Baustein und weiß welche Eingänge ich ansteuern muss, damit der Motor anläuft? Habe versucht mich schlau zu machen aber bisher nicht gefunden und die Tabelle im Tutorial ist nicht sehr hilfreich.

Die Adresse des Umrichters ist auch in Ordnung und der Drehzahlsollwert wurde erstmal auf 100 U/min eingestellt.

folgende Ausgänge haben eine logsiche 1:

ready_for_switching_on
off2_inactive
off3_inactive
alarm_active
speed_deviation_in_tol
limit_reached
alaram_motor_overtemp
rotating_right

2. Ist es überhaupt möglich diesen Baustein ohne HMI zu betreiben bzw. kann man ihn irgendwie abändern?
3. Gibt es vllt einen alternativen Baustein, der für meine Anwendung genügen würde.

Danke schon mal im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen,

Emmanuel
 
Hallo,

da der Baustein ja in der Steuerung läuft kannst du diesen auch ohne HMI laufen lassen kein Problem.
Was hast du den bei den Eingangsparametern gesetzt?
Ist der Ausgang "PLC Control requested" ebenfalls auf 1 , ohne den wird der Antrieb keine Daten vom Bus annehmen.

Alternativ kannst du ja auch noch nach FB283/FB284 schauen .

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Generell gilt:
Du must folgende Eingänge mit "1" ansteuern:
Off2, Off3, enable_operation, release_rfg, enable_rfg, enable_setpoint, PLC_is_master. ON_Off1 muss (erstmal) "0" sein.
Wird (noch) ein Fehler mit Fault_activ angezeigt, setze auch acknowledge auf "1" (Kannst Du gleich wieder wegnehmen)

Wenn Du dann zusätzlich "ON_off1" setzt, schaltet der Antrieb ein. (Er muss an diesem Bit eine pos. Flanke erkennen, während die anderen Freigaben schon auf "1" stehen)

zu1:
Ich vermute aber, dass Du den Eingang "activate_manual_mode" auch auf "1" gesetzt hast, dann werden die FB-Eingänge ignoriert und ein im FB gebildetes Steuerwort verwendet.
Für deine Anwendung muss dieser Parameter immer "0" sein. (Der FB in diesen Beispiel ist besser dokumentiert und müsste gleich sein. Lediglich sind hier viele Bits des Steuerwortes fest gesetzt und nicht auf die FB-Schnittstelle gelegt worden. Ebenso werden nicht alle einige Ausgangsbits ausgegeben.

zu 2.
Ja, und Du kannst den Anschluss "enable_manual_mode" und den Programmzweig im SCL-Code löschen.

zu 3.
FB283/FB284 aus der Drive-Lib (im TIA Portal enthalten) Ich meine aber, der ist aufwendiger.
 
Ich hab da unter "zu 2." für Dich gemacht (aber nicht getestet):
 

Anhänge

  • Process_Data(Tel_352) -- Manuel2_88.pdf
    22,4 KB · Aufrufe: 66
  • Manuel2_88.zip
    33,7 KB · Aufrufe: 62
Super, vielen dank für die raschen Antworten, ich schau mir das heute Abend mal an und probiers in der Arbiet aus und gib euch auch mal Feedback.

Bis dann, und schönen Abend noch euch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe gleich mal heute früh ausprobiert die Eingänge von dem Baustein PZD_G120_Tel_352_DB wie von miami anzusteuern und es klappt alles super. Vielen Dank dafür. Wenn der Antrieb funktioniert, kann ich mich nun nach und nach an die komplette Funktion der Maschine waagen. Mit den anderen Bausteinen werde ich auch mal experimentieren.

Danke nochmal an alle für die Hilfe.

Mit freundlichen Grüßen,


Manuel
 
Paar Fragen,
gibt es änliche Lösung für Step 7 classic?

Ich habe G 120 aber mit CU230P 2 DP und externe PID-Regler (gehört zu SPS).

Kann man das Projekt "Manuel2_88" für meine Aufgabe adaptieren?
Im Projekt sehe ich kein OB1 und dazu habe ich kein SCL-Sprache .

Ich sehe FB10 und SFC14 mit SFC15. Ist das richtig?
Und erscheint die Meldung von SCL bei der Öffnung FB10
"der Baustein FB10 und SCL_Quelle_Prozess_Data(Tel352)" haben unterschiedliche Zeitstempel"
Ist das schlimm?

Vieln Dank im Voraus.
 
PS
die Frage über FB10, ich interessiere mich wie der Funktionsaufruf von FC14 und FC15 aus FB10 passiert.

Teil aus FB10
Code:
// ### RECEIVE DATA ##########################################//Copy all 6 received words (Siemens telegram 352) to buffer (with SFC14 DPRD_DAT)
Return_value_RD := DPRD_DAT(LADDR := INT_TO_WORD(Address),RECORD := InData); 


// If SFC15 "DPRD_DAT" shows a error, fill #InData with 0
IF Return_value_RD <>0 THEN
    FOR temp_int:=1 TO 12 DO InData[temp_int]:=0; END_FOR;
End_if;
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der FB10 muss vom Anwender aufgerufen werden. SFC14/15 werden vom FB10 verwendet um die Daten konsistent zu lesen/schreiben.
Da das Telegramm 352 aus 6 Worte hat besteht, kann mit Load/Transfer( oder Move in KOP/FUP) keine Konsistenz garantiert werden.

Wenn Du das Telegramm 1 nimmst, reichen einfache Lade und Transferbefehle, siehe Anhang.

Edit: Muss noch dazusagen, dass ich den FB nicht getestet habe!
 