Hallo,
an einer Anlage ist eine Beckhoff Steuerung mit 16 Lenze Antrieben. Es sind 9300. Die Kommunikation läuft über CAN Bus.
Der Kunde möchte die Steuerung durch eine S7 300 ersetzen die Antriebe sollen aber bleiben.
Ich habe vor jetzt einen PN/CAN Gateway zu nutzen. Hat schon jemand Erfahrung damit? Worauf muss man da achten?

Viele Grüße
 
Hallo,
kriege ich die Antriebe vielleicht mit einer CAN Kommunikationsbaugruppe für S7 angesteuert?
Helmholz bietet CAN 300 Pro Baugruppe für S7 300 und IXXAT eine 1 SI CANopen Baugruppe für ET200S(Empfehlung von Siemens).
Ich bin mir aber nicht sicher ob der Lenze 9300 damit kommunizieren kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich würde mal sagen, warum nicht. Du musst halt schauen, wie die Kommunikation in der Beckhoff aufgebaut ist. Synchron/ asynchron, PDO/SDO, Adressbereiche und Intialisierung. Das sollten dann auch die CAN Baugruppen können müssen. Da der Teufel aber ab und zu im letzten Bit steckt, würde ich mal eine Lenze Mann Deines Vertrauens hinzuziehen
 
HI
Ich habe 25x Lenze 8400 Umrichter über eine Helmholz Baugruppe am laufen.
Ist ähnlich deiner 9300 nehm ich an.
Es gibt von Helmholz Hantierungsbausteine für Lenze Umrichter und auch Beispiele.
Beachte es gibt unterschiedliche Bausteine für V5.5 und TIA.

Wenn du möchtest kann ich dir ein kleines Beispiel basteln für 8400 Umrichter.
bei 9300 sollte es sehr ähnlich laufen.
 