840d sl / S120 Trace aufnehmen: SS1 STO

Beiträge
45
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum

Bei einer aktuellen Inbetriebnahme versuche ich das Verhalten des Antriebs bei AUS3 aufzuzeichnen.
Wir nutzen die Funktion SS1 und STO über die EP-Klemmen. Also nicht das "Sinumerik Integrated Saftey"
Das Verhalten des Antriebs ist schon korrekt, nur möchte ich die Signale für AUS3 und STO gerne auf dem Trace sehen.
Dieses kann ich nur über den Umweg das die Drehzahl runter geht und nach der eingestellten Zeit der Strom auf "0" steht.

Hier die verwendeten Variablen im Überblick:
forum_Legende.jpg


Hier im Detail:
forum_Detail.jpg

Welche Variablen kann ich noch einstellen um STO und die Impulslöschung aufzunehmen?

Danke
mfg Themenstarter
 
Hallo Forum
Welche Variablen kann ich noch einstellen um STO und die Impulslöschung aufzunehmen?

Beide Signale liegen im r9773 des Antriebs.


[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 00
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: STO im Antrieb angewählt 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein

[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 01
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: STO im Antrieb aktiv 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein

[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 02
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: SS1 im Antrieb aktiv 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein

[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 04
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: SBC angefordert 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein

[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 05
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: SS1 im Antrieb angewählt 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein

[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 06
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: SS1 im Antrieb aktiv 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein

[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 31
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: Test Abschaltpfade erforderlich 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein

Dieser Status wird aus der UND--Verknüpfung des jeweiligen Status der bei
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Peter

danke für die Antwort. Diese Signale kann ich mir aber nicht in den Trace holen.......

forum_auswahl.jpg

unter den Antriebs-Paramtern kann ich mir die Variable anschauen, aber nicht im Trace.


mfg Themenstarter
 
Ich habe
- Systemsoftware NCU V04.05 + SP3 + HF2
- OP12
- HT8

1 CU und 1 NX Erweiterung


Der erste Fehler war, dass ich die ganze Zeit bei "neuer Trace" nur NC/PLC Variablen angewählt hatte.
ich kann auf der NX mir einen Antrieb auswählen und den Parameter r9772 tracen.
Das gleiche geht bei Antrieben auf der CU leider nicht. siehe Bilder

NX:
forum_nx.jpg

CU: (der Eintrag wird rot markiert; ungültiger Text)

forum_cu.jpg

macht das Sinn?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier noch einmal 2 Screeshots die den Zustand besser zeigen. Es scheint mit den Namen zusammen zu hängen.
forum_Problem.jpg
forum_Name.jpg

Achsnamen die einen Unterstrich beinhalten werden angenommen !?!?!
Ist das nun ein Bug oder ein Feature :confused:
 
Nun bin ich ein gutes Stück weiter :)

Die Namen unter
Antriebssystem
- Antriebsgerät
habe ich nun so angepasst, dass ein Unterstrich drin ist und nun geht es.Diese hatten wir wegen der Übersicht so genannt wie der Achsname.
forum_Konfig.jpg

Nun bekomme ich auch einen "schönen" Trace hin.
forum_Trace.jpg
hier noch die Variablen
forum_Name.jpg

Dann versuche ich mal meine Achsen aufzunehmen.......
Danke schonmal.
 
Zurück
Oben