Bei einer aktuellen Inbetriebnahme versuche ich das Verhalten des Antriebs bei AUS3 aufzuzeichnen.
Wir nutzen die Funktion SS1 und STO über die EP-Klemmen. Also nicht das "Sinumerik Integrated Saftey"
Das Verhalten des Antriebs ist schon korrekt, nur möchte ich die Signale für AUS3 und STO gerne auf dem Trace sehen.
Dieses kann ich nur über den Umweg das die Drehzahl runter geht und nach der eingestellten Zeit der Strom auf "0" steht.
Hier die verwendeten Variablen im Überblick:
Hier im Detail:
Welche Variablen kann ich noch einstellen um STO und die Impulslöschung aufzunehmen?
[FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 00 [/FONT][/FONT][FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: STO im Antrieb angewählt 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein [FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 01 [/FONT][/FONT][FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: STO im Antrieb aktiv 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein [FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 02 [/FONT][/FONT][FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: SS1 im Antrieb aktiv 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein [FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 04 [/FONT][/FONT][FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: SBC angefordert 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein [FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 05 [/FONT][/FONT][FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: SS1 im Antrieb angewählt 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein [FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 06 [/FONT][/FONT][FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: SS1 im Antrieb aktiv 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein [FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold]Bit 31 [/FONT][/FONT][FONT=Swiss721SWA,Bold][FONT=Swiss721SWA,Bold][/FONT][/FONT]: Test Abschaltpfade erforderlich 1--Signal: Ja, 0--Signal: Nein
Dieser Status wird aus der UND--Verknüpfung des jeweiligen Status der bei
Der erste Fehler war, dass ich die ganze Zeit bei "neuer Trace" nur NC/PLC Variablen angewählt hatte.
ich kann auf der NX mir einen Antrieb auswählen und den Parameter r9772 tracen.
Das gleiche geht bei Antrieben auf der CU leider nicht. siehe Bilder
NX:
CU: (der Eintrag wird rot markiert; ungültiger Text)
Die Namen unter
Antriebssystem
- Antriebsgerät
habe ich nun so angepasst, dass ein Unterstrich drin ist und nun geht es.Diese hatten wir wegen der Übersicht so genannt wie der Achsname.
Nun bekomme ich auch einen "schönen" Trace hin.
hier noch die Variablen
Dann versuche ich mal meine Achsen aufzunehmen.......
Danke schonmal.