Parameter p421[0] und p421[1] in Startdrive ansehen? Fehlermeldung beim Laden in FU

mwissen

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
DSC_0032.jpg

Parameter in Startdrive finden und ggf. ändern.
Bin ziemlich weit gekommen und habe viel gelernt. Beim Laden meiner Programmierung gibt's die Meldung, dass Parameter Typen nicht übereinstimmen.
Dabei geht's um die Absolutwertgeber rotatorisch Multiturn Auflösung p421[0] und p421[1].

Wie ich auf dem FU Parameter über BOP/IOP ansehen kann, weiß ich. Aber wie kann ich diese Parameter p421[0] und p421[1] in Startdrive ansehen und ggfs. anpassen? Oder gibt's eine andere Möglichkeit, den Fehler zu beheben?

Bei der Inbetriebnahme habe ich bei Geber 1 und bei Geber 2 kein Kästchen angeklickt, da ich keinen Drehzahlgeber verwende.
Ich dachte, dass Startdrive alle vorhandenen Parameter überschreibt und nur die in Startdrive parametrieten Parameter verwendet werden.
 
Ganz unten im Bild steht etwas von FW-Konflikt. Hast du eventuell eine höhere Firmware projektiert als der Antrieb hat?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Angeblich ist die Fw kompatibel. 4.6 in Drive, 4.7 im Fu. Möchte aber eine Sp1 Installation für Startdrive verhindern. Bin froh, dass Tia überhaupt stabil läuft. Die Fehlerursache liegt wahrscheinlich bei den Parametern.
 
Solange die Firmware im FU höher ist als die im Projekt ist es kein Problem.

Es gibt ja in StartDrive die Parametersicht, bei Starter war das die Parameterliste. Da findest du alle Parameter, da kannst du die Parameter auch ändern. Vielleicht musst du auch mal schauen was in p400[0] und p400[1] eingetragen ist, dort wird eigentlich der Geber eingestellt. Wenn du keine Geber hast sollte dort "0: Kein Geber" stehen.
 
.. also Du hast überhaupt gar keinen Geber angeschlossen?
Wenn Du online 4.7 hast, dann würde ich auch mit einen IBN- Tool arbeiten, welches die Datenbasis für 4.7 hat. Also zumindest das HSP für die 4.7 installieren:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/68034568

Warum willst Du nicht auf V13SP1 wechseln?
Bei mir läuft die Version stabil, außerdem ist das Portal jetzt auch schneller.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Danke für die Antworten.

Am FU steht für P421 EDS 0 aktiv und unter EDS 0 und EDS 1 steht jeweils der Wert 4096.
In der Tia Konfiguration (Startdrive)| Parametersicht ist der Parameter P421 nicht aufgeführt.


Bei P400 [0][1]steht in der Parametersicht in TIA [0] "kein Geber", dasselbe auch für den Parameter P400 im FU.


V13 SP1 möchte ich für Startdrive nicht installieren, weil dass das SP1 auch für das gesamte TIA voraussetzt. Auf meinem Privatrechner habe ich das gemacht. Vorher lief Tia sehr langsam, nach dem SP1 konnte ich nicht mehr arbeiten. Nach jedem Mausklick konnte man schon fast Kaffee trinken.
 
Danke, das habe ich mehrfach erfolglos versucht. Die Parameter bleiben wie oben. Vielleicht muss ich den Parameter manuell am FU auf 0 setzen?

Habe jetzt versucht, die HSP für die 4.7 zu installieren.
Dabei gibt es immer die Meldung
"Dieses Support Package kann nur installiert werden, wenn das TIA-Portal mit Administratorrechten betrieben wird. Das TIA-Portal kann jetzt erneut gestartet werden."
Das Package wird aber nicht installiert, obwohl ich als Admin (es gibt hier nur einen Admin, worunter das gesamte Paket installiert wurde) angemeldet bin. Ich vom TIA so was von genervt, auch wenn die Fehler irgendwo bei mir liegt. Leider finde ich dazu auch nichts im NetzDSC_0037.jpgDSC_0036.jpg.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur weil du als Admin angemeldet bist bedeutet das nicht dass das Programm als Admin gestartet wird. Mach mal einen rechtsklick auf das TIA Symbol und dann "Als Administrator ausführern".

Ich hab schon viele Sinamics Antriebe in Betrieb genommen (allerdings mit STARTER, nicht mit TIA), da muss man nichts von Hand am FU verändern, das geht alles über das Projektierungstool.

Das in dem Parameter 421 auf dem FU der Wert 4096 steht ist normal, das ist die Werkseinstellung (steht im Listenhandbuch der CU250S-2).

Hat eigentlich der Umrichter auch eine Warnung oder einen Fehler anstehen oder diskutieren wir hier nur über die Warnmeldung in TIA? Funktioniert der Antrieb? Vielleicht ist dass ja einfach ein Fehler von TIA der durch die Projektierung von 4.6 in Verbindung mit 4.7 Umrichter herrührt?
 
Bist du eigentlich gezwungen TIA einzusetzen? Wenn dein Rechner so langsam ist das TIA nicht flüssig läuft wäre vielleicht STARTER die bessere Lösung. Das ist inzwischen auch schon sehr ausgereift und hat keine Kinderkrankheiten mehr wie TIA.
 