    Also so grob gefühlt kann es auch gar keinen Softstarter geben, der im Sinne der Maschinenrichtlinie sicher ist UND dabei bezahlbar bleibt.

    Nüchtern betrachtet besteht ein Softstarter aus 4-6 Thyristoren (2/3-Phasig), welche jederzeit auf 2 Arten sterben können: Schalten nicht mehr durch oder dauernd durch.
    Beide Fälle sind nüchtern betrachtet absolut fatal auf die eine oder andere Art und Weise.

    Nach Gefahrenanalyse würde ich sagen , dass eine einzelnes (für alle Softis) Notausschütz nicht ausreichend wäre , da ein Gefahrenpotential besteht (sofern die Kontakte kleben)....
    Das ist richtig, und gleichzeitig Blödsinn, da es hier ausschließlich auf den erforderlichen Performance Level ankommt, ob das tolerierbar ist, oder halt auch eben nicht.
    Das ist jetzt mit einem Softstarter keine besonders andere Situation, nur insofern das ein Softstarter im Unterschied zum Schütz nie ein in irgendeiner Form bewährtes Bauteil werden wird/sein kann.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    RobbyJump (25.02.2015)

Ähnliche Themen

  1. schütz oder motorreais einer abs-Hebeanlage
    Von edingen59 im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.10.2013, 16:06
  2. Prüfstand für Pumpen bis 37KW
    Von brucelee2006 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.04.2013, 07:56
  3. Erstellen eigener Bibliotheken (intern oder extern?)
    Von twincatter im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 12:52
  4. Stern Dreieck SPS oder Schütz?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 11:51
  5. Schütz oder Relais?
    Von mike55 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 11:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •