Sanftstarter für 0,37kW/0,55kW Getriebemotoren Motorschutz oder Schütz intern

RobbyJump

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Jungs,
ich suche Sanftstarter für 0,37kW/0,55kW Getriebemotoren, allerding müssen diese mit nur einem Schütz ODER Motorschutz auskommen, da nicht genügend Platz besteht (umrüstung einer größeren Anlage)

Ich dachte erst an die Hybrid-Motorstarter von Phoenix , allerdings haben die anscheinend doch keinen softstart *grummel*
HELP

Mfg
 
Braucht man denn unbedingt ein Schütz? Wir verbauen zwar auch immer welche, aber nur weil die preiswerten Sanftstarter immer auf einer Phase Durchgang haben.
 
Perfeckt :) genau dass was ich gesucht habe , wie sind die Erfahrungen im Bereich langlebigkeit?

bzw. auch folgender Ok : http://www.peter-electronic.com/shop/deutsch/versistart-ii-3-5-16-a.html ?

stellt es bei softis kein Problem da wenn der Motorstrom so viel geringer ist ? (kenne das nur anders)



Braucht man denn unbedingt ein Schütz? Wir verbauen zwar auch immer welche, aber nur weil die preiswerten Sanftstarter immer auf einer Phase Durchgang haben.
Ich kannte keine unter 300€ die keins brauchten , aber habe mich damit nie befasst (meistens FUs)

mfg Robin


Danke schoneinmal :)
 
..Ich kannte keine unter 300€ die keins brauchten ..
Jetzt hat's Klick gemacht. Mit dem Schütz meinst du natürlich die Bypass-Funktion. Zumindest bei den von Harald genannten 3RW30 ist diese Funktion integriert. Die Kosten liegen deutlich unter 300€. Für kleine Leistungen gibt es in dieser Serie auch eine schmale 22,5mm Bauform.
 
Nein , ich meinte ein schütz was vor dem Softi sitzt um die Versorgungsspannung zu schalten z.B. : Seite 9 (1/8 KM1 anscheinend bei denen von z.B. Peter nicht von nöten.

Alerdings sehe ich gerade noch das Problem wie es mit Notaus aussieht , da ja ein Außenleiter durchverbunden ist und wir nur ein Hauptnotausschütz haben (da dann ja nurnoch ein schütz vor dem motor ist) weis da jemand etwas zu?

Datenblatt von Peter S.7 Blockschaldbild6.



(und sofern noch jemand das Datenblatt vom Siemenes 3RW3013-1BB04 hat , würde ich es gerne sehen ;) :)
mfg Robin
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich finde leider kein eigensicheres Gerät samt Datenblatt (oder ich stelle mich zu doof an) welches für 0,37kW spezifiziert ist , das Schütz oder den Motorschutz aus Platzgründen einspart und auchnoch günstig ist <200€

Nach Gefahrenanalyse würde ich sagen , dass eine einzelnes (für alle Softis) Notausschütz nicht ausreichend wäre , da ein Gefahrenpotential besteht (sofern die Kontakte kleben)....

Es ist für mich leider etwas sehr neu mit Softis in Anlagen im zusamenhang mit Notaus ....


Danke das ihr euch trotzdem damit befasst!

mfg Robin


Edit:

hat sich soeben erledigt (nach rücksprache mit unserem Elektroleiter)
wir haben uns testweise für den VersiStart II von Peter entschieden

danke Trotzdem
 
Zuletzt bearbeitet:
Also so grob gefühlt kann es auch gar keinen Softstarter geben, der im Sinne der Maschinenrichtlinie sicher ist UND dabei bezahlbar bleibt.

Nüchtern betrachtet besteht ein Softstarter aus 4-6 Thyristoren (2/3-Phasig), welche jederzeit auf 2 Arten sterben können: Schalten nicht mehr durch oder dauernd durch.
Beide Fälle sind nüchtern betrachtet absolut fatal auf die eine oder andere Art und Weise.

Nach Gefahrenanalyse würde ich sagen , dass eine einzelnes (für alle Softis) Notausschütz nicht ausreichend wäre , da ein Gefahrenpotential besteht (sofern die Kontakte kleben)....
Das ist richtig, und gleichzeitig Blödsinn, da es hier ausschließlich auf den erforderlichen Performance Level ankommt, ob das tolerierbar ist, oder halt auch eben nicht.
Das ist jetzt mit einem Softstarter keine besonders andere Situation, nur insofern das ein Softstarter im Unterschied zum Schütz nie ein in irgendeiner Form bewährtes Bauteil werden wird/sein kann.
 
Zurück